菜鸟求助:有关室外给排水管道的埋深
菜鸟求助各位大神:现在已知该地区冻土深度为1.2m,室内外的高差为0.6m,室外给水管和排水管(都是入户管,不牵扯行车道)的埋深应该是多少?如何计算啊?在线等!拜托各位了...
菜鸟求助各位大神:现在已知该地区冻土深度为1.2m,室内外的高差为0.6m,室外给水管和排水管(都是入户管,不牵扯行车道)的埋深应该是多少?如何计算啊?在线等!拜托各位了!
展开
3个回答
2013-10-27
展开全部
4.3.2 小区排水管道最小覆土深度应根据道路的行车等级、管材受压强度、地基承载力等因素经计算确定,并应符合下列要求:1 小区干道和小区组团道路下的管道,其覆土深度不宜小于0.70m;2 生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土深度不宜小于0.30m。注:当采用埋地塑料管道时,排出管埋设深度可不高于土壤冰冻线以上0.50m。楼主不考虑车行道的话按上面的标高只考虑满足冰冻线要求就可以了。。冰冻线为1.2m,埋深最少为0.7m(塑料管),如果是110的管子,则管内底为0.81m,室内外高差0.6m,如果按室内标高0.000计算则出户管标高为0.81+0.6=1.41m
展开全部
设计规范规定管顶覆土:人行道下0.6米,车行道下0.7米,还要在冰冻线以下。至于实际操作雨水起头最浅处控制0.7米,污水深于雨水,保证交叉位置不撞。另外小区内各种管线较多,热力给水燃气电力都应在雨污水上层走管,所以,实际雨水覆土应控制在1.2米左右,污水还要在其下侧。
规范规定:排水管道覆土厚度可在当地冰冻线200mm,给水管在冰冻线以下150mm
规范规定:排水管道覆土厚度可在当地冰冻线200mm,给水管在冰冻线以下150mm
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
室外给排水管道埋身深度一般的 是有室外路面的标高决定的,管道一般都埋在地下50公分。你看图纸。那上面管道的标高都有标注