高压电架和高压电线离住宅区的安全距离是多少?

 我来答
qgmrnt
2008-07-21
知道答主
回答量:19
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
由于高压线都有弧垂,而且随季节弧垂对地面的距离是变化的,因此,规范规定,最大弧垂时导线对地面的最小安全距离,在居民区不同电压等级最小安全距离不同.如:6-10KV线路对居民区的最小安全距离为6.5米;35-110KV为7米.
同时高压线杆、塔、导线的带电部分与建筑物、构筑物的边沿部分的安全净距为:3-10KV为2.2米;35KV为2.4米;60KV为2.6米;110KV为3米。
艾佳工业设计
2024-11-15 广告
水平安全距离如下:1千伏以下 1.0米1-10千伏 1.5米35千伏 3.0米6-10千伏 4.0米154-20千伏 5.0米30千伏 6.0米50千伏 8.5米1、高压线通常指的是输送10KV(含10KV)以上电压的输电线路。根据GB/T... 点击进入详情页
本回答由艾佳工业设计提供
百度网友bd7fc5a
推荐于2017-09-20 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2904
采纳率:100%
帮助的人:2386万
展开全部
《电力设施保护条例实施细则》规定
1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施

第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-10千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。