tslimaoqing
2014-03-17
·
TA获得超过3136个赞
知道大有可为答主
回答量:1968
采纳率:72%
帮助的人:386万
关注
从上到下、从左到右描述:
主电路部分:电源开关、接触器触点、热继电器、电机。
控制电路:保险、停止按钮、两个启动按钮、两个自锁辅助触点、两个接触器、保险。
使用不同的接触器,主电路接线不能实现电机反转,因为没有实现倒相。
主电路正常接线时,控制电路无互锁点,两个启动按钮同时按下时主电路电源短路。同时热继电器保护未使用,应把热继电器常闭点串接在控制电路中,要求同时对KM1、KM2起作用。
本回答由网友推荐
收起
董津成8
2014-03-17
·
TA获得超过634个赞
关注
收起
为你推荐: