步进电机驱动电路方面的问题

步进驱动器给脉冲和方向的端口的电压是不是5V的啊,教程上说24V的串一个2K电阻接在电路中就可以了,可我用万用表一量,电压是12v左右的,这样可以吗。还有我买的三拓的步进... 步进驱动器给脉冲和方向的端口的电压是不是5V的啊,教程上说24V的串一个2K电阻接在电路中就可以了,可我用万用表一量,电压是12v左右的,这样可以吗。还有我买的三拓的步进驱动器上个接口怎么和plc接呢。驱动器跟电机的线会接,驱动与步进电机的端口分别是PUL DIR OPTO ENA ,请教怎么和plc接线? 展开
 我来答
百度网友106b3e1
2013-11-15 · TA获得超过160个赞
知道答主
回答量:34
采纳率:0%
帮助的人:12万
展开全部

实际上 给步进电机信号是使得步进电机里面的光耦得到信号


不知光耦为何物请看下面链接 http://baike.baidu.com/view/366396.htm


光耦工作有个电流的范围 大致在 5mA-50mA 之间,电流过大会导致光耦损坏,过小则无法驱动信号


使用5V电压是无需串联电阻,因为驱动器内部会有一个220欧之类的电阻,可直接正常驱动光耦


24V串联一个2K电阻是作为限制电流用的,24V / 2千欧 = 12 mA,2K电阻式保护光耦用的


----------------------------------华丽的分割线-------------------------------------------


下面说PLC和步进电机接线,给你上一张图吧


该图片来自互联网,接法正确,鉴定完毕


如有疑问,欢迎 google and 度娘,不明白再来提问

江苏驰骏智能科技有限公司_
2022-05-18 广告
伺服电机的优点:1、精度:实现了位置,速度和力矩的闭环控制;克服了步进电机失步的问题;2、转速:高速性能好,一般额定转速能达到2 ~3 转;3、适应性:抗过载能力强,能承受三倍于额定转矩的负载,对有瞬间负载波动和要求快速起动的场合特别适用;... 点击进入详情页
本回答由江苏驰骏智能科技有限公司_提供
fatbobwang
2013-11-15 · TA获得超过523个赞
知道小有建树答主
回答量:174
采纳率:0%
帮助的人:86.5万
展开全部
这样接好麻烦哦。。。
单片机外加L298N或者是自己设计的推挽式输出就可以驱动了,这些加起来最多20元,而且灵活性也大。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
SAJFSDFG
2013-11-15 · TA获得超过256个赞
知道小有建树答主
回答量:309
采纳率:0%
帮助的人:91万
展开全部
看你的驱动说明书啊,PUL 脉冲 DIR方向 ENA使能
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)