消防压力开关直接起泵是怎么接线的?求各位解答下,谢谢!
消火栓启泵按钮从接线方式分两种,为消火栓按钮并联接线启动消防泵和按钮串联接线启东消防泵
1、消火栓按钮并联启泵方式是最常见的,是将所有的消火栓按钮的常开触点并联连接。
并联消火栓按钮启泵的优点:就像并联的灯具一样,其中一个损坏不影响其它按钮的启泵功能。
这种接线方式的缺点是水泵控制柜必须放置于自动挡,不能监视所有的消火栓启泵按钮的工作状态,以及线路通断状况,整个系统种的消火栓按钮或线路损坏(开路或接错),需要每个按钮试验后,才能发现其系统的好坏;
尤其是日后使用中,需要测试的工作量非常大,存在故障难以被发现的可能,是消火栓系统中潜在的隐患。
消火栓按钮并联接线方式可分为:二线制、三线制、四线制、六线制的接线方式。下面就不同接线方式分别作具体介绍。
(1)二线制并联接线方式启动水泵就是只有启泵功能或采取两总线报警通过消防主机自动联动水泵的控制模块来启动水泵。
这种消火栓按钮连线启泵缺点:2线制无法判断水泵是否启动,2总线制联动启动水泵,主机、水泵控制柜都要放置自动档,如果主机损坏就不能联动,并且主机、控制柜都要放置自动挡。
(2)3线制启泵方式,启泵时有回灯信号,但只是动作的按钮指示灯亮。
(3)4线制按钮启泵,常见的有3种方式即:启泵回灯各2根线,启泵时所用的消火栓按钮回灯都会点亮。
另外一种就是启同时主机通过其监泵的视模块反馈报警,没有回灯信号(不符合现在法规要求),还有一种是消防系统带地址码的消火栓按钮,启泵、总线制,启泵同时主机报警,水泵运行反馈信号到主机,主机通过程序命令编码消火栓回答灯点亮。
(4)6线制按钮启泵,启泵、回灯、报警各2根线,启泵时所有的消火栓按钮回灯都会点亮,启泵的按钮会向主机发出报警信号,是并联启泵系统中最完善的一种启泵方式。
2、消火栓按钮串联启泵方式,就是所有的消火栓按钮都是串联,常见的有4线制和6线制。
这种启泵的特点:控制继电器失电,通过常闭接点接通控制回路,启动水泵。优点:可以有效的监视线路和设备,优于并联系统。
缺点:水泵控制柜必须放置于自动挡,整个系统的线路损坏(短路),不进行测试时无法发现其系统的好坏,这种启泵总线路发生短路故障水泵正常无法启动;或继电器损害就会启动水泵。
(1)4线制按钮串联启泵常见的方式:启泵回灯各2根线,启泵时所用的消火栓按钮回灯都会点亮,没有报警信号。
(2)6线制按钮串联启泵常见的方式:启泵、回灯、报警各2根线,启泵时所用的消火栓按钮回灯都会点亮,有报警信号。
参考资料:百度百科 消火栓按钮
2024-04-08 广告
消防压力开关直接启泵的四根线,两根直接连接水泵控制柜接触器线圈启动水泵,另外一组的动作常闭的连接信号线输入模块反馈的。
一般是由管道上的电接点压力表控制,在此压力表的整定值范围的下限值以下,压力表的电接点闭合,接通控制继电器,然后继电器接通而使控制泵的接触器工作(吸合),自动启泵补压。
当压力值达到电接点压力表的整定值上限,压力表断开信号回路,使继电器、接触器失电,泵就停止工作。
至于两泵一用一备,那可以在控制柜中,用分别控制两泵工作的继电器与接触器,接成“互锁”形式,并且再接入转换开关(这样可以接成1泵用2泵备、或者2泵用1泵备,还可以有手动启泵的功能)来实现。
如果要求与消防系统的监控信号或其它设备来达到联动,那应该从消防控制中心(即消防自动监测与控制设备的显示、控制中心设备)接出联动控制信号到需要的稳压泵的控制回路上。
扩展资料:
当系统内压力高于或低于额定的安全压力时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至或升额定的恢复值时,碟片瞬时复位,开关自动复位。
或者简单的说是当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。
压力开关广泛应用于家用、商用、汽车制冷系统的高、低压力保护控制,蒸汽工况和发电站;蓄能器,接收器,闪蒸罐,分离器,洗涤器,炼油装置。也可适用于各种设备工具的高、低压力保护控制。但在压力开关的选择中,须注意以下几点:
1.防爆的必要性:防爆形式分为隔爆型和本安型,长野产品多数为隔爆型。
2.是否需要带指示:根据客户指示。
3. 接点数量:一接点(一个输出)或两接点(两个输出)。
4.设定值和压力范围的确定:推荐设定范围在压力范围的30%—65%之间,可设定范围为压力范围的15%—90%之间。
5.接断差的形式:可调式或固定式。
6.是否有脉动:如果压力有脉动或振动,需要带节流阀用以抑制脉动压力对仪表的损伤。
7.带隔膜的场合:测定腐蚀性、高黏度或温度过高时,需要选用带隔膜。
参考资料:百度百科---压力开关
2014-02-21