三菱PLC模拟量输入接线图 5

三菱FX1s加了一个FX1n-2AD-BD模拟量输入扩展板,连接一个两线式4-20ma的压力传感器,这样接线对吗?如图:试了一下,D8113的值在监控时总是从0-2740... 三菱FX1s加了一个FX1n-2AD-BD模拟量输入扩展板,连接一个两线式4-20ma的压力传感器
,这样接线对吗?
如图:

试了一下,D8113的值在监控时总是从0-2740变化,触摸屏上的数值显示值也是一直从0-2740变化。
不知道是接线错了还是程序写错了,请各位高手帮帮忙吧
试了很多次还是不行啊!!!
展开
 我来答
王律师案件普法

2019-07-25 · TA获得超过35.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:374
采纳率:89%
帮助的人:36.3万
展开全部

压力传感器的两根线直接接到PLC模拟量输入点试试,应该不需要外接24V电源。

不同型号的三菱plc接线方式各异,不同的接线方式,也就对应着plc的不同型号,不同电源,不同信号,以及如何用PLC的输出信号来控制负载,模拟量信号的输入和输出怎么接。

在了解接线方式前,先了解此三菱plc的型号,清楚了型号后,才能够更好的来接线。

扩展资料:

对于三菱FX3U系列PLC来说,其输出分为继电器输出和晶体管输出和晶闸管输出。而晶体管输出可以分为源型输出和漏型输出两种类型。

继电器输出接线:如果是继电器输出的三菱FX3U系列PLC在接线时,需要注意电压的范围,对于直流应使用DC30V以下,对于交流应使用AC240V以下的电源。

X5U CPU模块,输入模块(扩展电缆型),输入输出模块(扩展电缆型),电源内置输入输出模块,高速脉冲输入输出模块时。

参考资料来源:百度百科——模拟量

miliandeyu
推荐于2017-11-24 · TA获得超过282个赞
知道小有建树答主
回答量:430
采纳率:0%
帮助的人:244万
展开全部
压力传感器的两根线直接接到PLC模拟量输入点试试,应该不需要外接24V电源
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
佴智0f3
2021-05-15
知道答主
回答量:27
采纳率:100%
帮助的人:3.5万
展开全部
模拟量扩展接线4-20mA接线是把I+跟A+窜接然后再跟变送器+串接,例外一根接反馈信号A-
程序编辑也有问题,直接调用专用线圈是不行的,读不出准确数据,你必须要用FROM指令跟TO指令调用模拟量扩展模块开始AD转换后才能使模拟量转换数据稳定。后期还需要数据处理。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jimi2500
2014-01-03 · TA获得超过105个赞
知道小有建树答主
回答量:205
采纳率:100%
帮助的人:79.5万
展开全部
没看出错误,你还是单独用电流表测一下压力传感器先
追问

但是D8113的值在监控时总是从0-2740变化,触摸屏上的数值显示值也是一直从0-2740变化。

输出的Y1也不停的闪,会不会是扫描周期的原因呢?

如图:

追答
接线没问题,先保证压力信号4-20MA是稳定的,在查其他原因
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
在客家围屋做美梦的东加拿大狼
2015-03-30
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1274
展开全部
接线没错,用M8113和D8113
已赞过 已踩过<