电缆的国家标准GB/T12706-2008和GB/T12706.1-2008是主次关系。

标准GB/T12706-2008 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力

电缆及附件》,整个标准包含4个部分,具体是:

1、GB∕T 12706.1-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及

附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆;

2、GB∕T 12706.2-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及

附件 第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆;

3、GB∕T12706.3-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及

附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆;

4、GB∕T 12706.4-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及

附件 第4部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)电力电缆附件试验要求

可见,GB/T12706.1-2008只是GB/T12706-2008总标准号中的一部分(第一部分)。

除第4部分(对电力电缆附件试验要求)外,区别在于各部分适合于不同电压等级(额定电压范

围)的电缆的具体标准要求。

扩展资料:

国家标准GB/T12706-2008的主要内容包括以下方面:

1、关于电线电缆的规范性引用文件;

2、电线电缆相关的术语和定义;

3、电压标示和材料;

4、导体和绝缘标准;

5、多芯电缆的缆芯、内衬层和填充物标准;

6、单芯或多芯电缆的金属层标准;

7、金属屏蔽标准和要求;

8、同心导体标准和要求;

9、铅套标准和要求;

10、金属铠装标准和要求;

11、外护套标准和要求;

12、试验条件;

13、例行试验;

14、抽样试验;

15、电气型式试验;

16、非电气型式试验;

17、安装后电气试验;

18、电缆产品的补充条款。

参考资料:百度百科-电线电缆国家标准汇编

百度网友2b041c0f67
高粉答主

2019-08-22 · 醉心答题,欢迎关注
知道答主
回答量:171
采纳率:100%
帮助的人:4.4万
展开全部

电缆的国家标准GB/T12706-2008和GB/T12706.1-2008是主次关系,GB/T12706.1-2008只是GB/T12706-2008总标准号中的一部分。

GB/T 12706-2008的本部分规定了用于配电网或工业装置中,固定安装的挤包绝缘电力电缆的结构、尺寸和试验要求。包括了阻燃、低烟和无卤型电缆。本部分不包括用于特殊安装和运行条件的电缆。

扩展资料

国家标准《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件由TC213(全国电线电缆标准化技术委员会)归口上报及执行,主管部门为中国电器工业协会。主要起草单位有上海电缆研究所 、上海特缆电工科技有限公司 、昆明电缆有限公司等 。

参考资料:全国标准信息公共服务平台-标准GB/T 12706.1-2008    

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
卷帘青山H
高粉答主

2019-08-05 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:426
采纳率:100%
帮助的人:19.6万
展开全部

“属于”关系。就像元素与集合之间的关系。GB/T12706.1-2008包含在GB/T12706-2008中。

GB/T12706-2008包括:

1、GB/T12706.1-2008

2、GB/T12706.2-2008

3、GB/T12706.3-2008

4、GB/T12706.4-2008

GB/T 12706的本部分规定了用于配电网或工业装置中,额定电压1kV(Um =1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)固定安装的挤包绝缘电力电缆的结构、尺寸和试验要求。

包括了阻燃、低烟和无卤型电缆。 不包括用于特殊安装和运行条件的电缆,例如用于架空线路、采矿工业、核电厂(安全壳内及其附近),以及用于水下或船舶的电缆。

《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件(第1部分):额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆(GB/T 12706.1-2008)》是中华人民共和国国家标准GB/T 12706.1—2008代替GB/T 12706.1—2002。

扩展资料

标准编号:GB/T 12706.1-2008

发布部门: 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会

发布日期: 1991-01-19

实施日期: 2009-11-01

首发日期: 1991-01-19

提出单位: 中国电器工业协会

归口单位: 全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC 213)

参考资料:百度百科 - 中华人民共和国国家标准:额定电压1kV

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wanming0717
推荐于2017-09-04 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3298
采纳率:93%
帮助的人:924万
展开全部
电缆的国家标准GB/T12706-2008和GB/T12706.1-2008是主次关系。
标准GB/T12706-2008 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》,整个标准包含4个部分,具体是:
1、GB∕T 12706.1-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆
2、GB∕T 12706.2-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆
3、GB∕T12706.3-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆
4、GB∕T 12706.4-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第4部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)电力电缆附件试验要求
可见,GB/T12706.1-2008只是GB/T12706-2008总标准号中的一部分(第一部分)。
除第4部分(对电力电缆附件试验要求)外,区别在于各部分适合于不同电压等级(额定电压范围)的电缆的具体标准要求。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yangyf0922
2014-01-10 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.4万
采纳率:73%
帮助的人:3959万
展开全部
电缆的国家标准GB/T12706-2008表示 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》的总标准,这个标准里面共有4个分标准,即GB/T12706.1-2008、GB/T12706.2-2008、GB/T12706.3-2008、GB/T12706.4-2008。
其中,第一个分标准,GB/T12706.1-2008的分标题是《第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》仅针对电压等级在1kV到3kV的电缆。
追问
非常感谢,请问其他分标准的名称是什么,他们与第一个分标准的区别是什么呢,谢谢高手
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式