我今天使用我们的表接剩余电流互感器,发现始终没有读数,是否需要特殊的方法来使用
1 接法有什么特殊的吗,需要并接或者串接电阻吗
2 ct的阻值是0.2欧姆 是否正常
3 表的KL接口测到电阻为5欧姆,而正常的电流互感器接口是接近于0欧,是否不正常
4 测的是单相电两根线,使用了相同进出和不同进出两种都没读数
5 是不是ct个头太大 线太小
6 还有就是变比设置,只要比例对就可以了吗
取电的是电流信号,小信号电流是ma级的 ,但是一点读数都没有 一直是0 不知道为什么 展开
剩余电流互感器和表配需要注意配合情况:
如果是电压表,需要在互感器输出并一个取样电阻,阻值、表的刻度需要和互感器的变比配合计算,而且剩余电流互感器输出信号一般较小,需要注意量程。
如果是电流表,则需要注意表的量程,一般剩余电流均为mA级,需要用毫安表来测量。
用的是mA表的话,应该能够测到漏电流的,你的互感器是装在实际线路上还是测试用?如果是在实际线路上,会否是流电流太小无法准确测到?你可以认为制造一个可以预测的剩余电流,看表是否会有显示,譬如在漏电互感器的下端(如相线)加一个功率大点的电阻或者是实际负载(灯之类的)接到互感器的下端(如零线),电阻或者负载要放在互感器环路外面,看表显示怎样
你负载是不是加的不对?接负载两根线只需要一根穿在互感器中心,另一根必须放于互感器外面,如果也穿在互感器里面,那永远都感应不出二次电流来。
零序电流保护一般适合使用于TN接地系统。
因为当发生一相接地时,对TN-S系统Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE和接触阻抗Zf,即Zs=Z1+ZPE+Zf;对于TN-C系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+Zf;对于TN-C-S系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN,PE线阻抗ZPE和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+ZPE+Zf,产生的单相接地故障电流Id=220/ZS,明显大于无故障时的三相不平衡电流,只要整定合适,就可检测出发生接地故障时的零序电流,以切断故障回路。
而对IT系统,一般均是使用对供电可靠性要求较高、对单相接地不必要立即切断供电回路、但需发出绝缘破坏监察信号、以维持继续供电一段时间的工矿企业内的不配出中性线的三相三线配电线路。
当单相接地时,该故障线路上流过的零序电流是全系统非故障系统电容电流之和,因而容易检测出接地故障电流,故可用零序电流保护装置来监察相对地第一次接地故障。
安装时A、B、C三相导线一起穿过一零序C.T,低压也可在中性线N上安装一个零序C.T。
