消防栓里面的报警按钮的接线图

 我来答
Aelende
高粉答主

2019-02-10 · 每个回答都超有意思的
知道答主
回答量:69
采纳率:44%
帮助的人:7.7万
展开全部

消火栓按稿逗肆钮按规范,六根线,两根信号,两根直启,两根反馈。按钮后面有说明,每个厂家不一样,启泵线接至水泵控制柜没地方接可以用继电器,一般现在的柜子都有接口。

不同按钮有不同的解法:

消火栓按钮根据设计指胡要求配置分为不带电话插孔型和带电话插孔型两种:

1、不带电话插孔型需要接四跟线,两跟启泵线接到消火栓泵控键轿制柜,两根信号线接到火灾自动报警控制器;

2、带电话插孔型则多了两根电话线,接到消防控制中心的消防电话系统上。

扩展资料:

一般的消火栓按钮有两种启动方式,有源启动和无源启动两种方式。

J-SAM-GST9123型消火栓按钮

J-SAM-GST9123型消火栓按钮为编码型,可直接接入控制器总线,占一个地址编码。消火栓按钮表 面装有一按片,当启用消火栓时,可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮。

黄色警示物弹出,表明已向消防控制室发出了报警信息,火灾报警控制器在确认了消防水泵已启动运行后,就向消火栓按钮发出命令信号点亮绿色回答指示灯。

参考资料:百度百科-消火栓按钮

fire1tech
优质答主

推荐于2017-11-26 · 野生技术宅一枚~分享电子相关的点滴
fire1tech
采纳数:1343 获赞数:2997

向TA提问 私信TA
展开全部
一般是六根线,两根总线是接消防报警主机的,两根启泵线,两根电话。不同厂家可能标的符号会有差别。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
LovepingZ
2014-07-21
知道答主
回答量:16
采纳率:0%
帮助的人:5.2万
展开全部
什么品牌的报警设备
追问

追答
报警总线接1.2  启泵线接5.6  反馈接7.8
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答