歌舞娱乐放映等场所需要设什么消防设施
4个回答
展开全部
需要灭火器,防火门等。
依据《中华人民共和国消防法》第十二条规定:歌舞厅、影剧院、宾馆、饭店、商场、集贸市场等公众聚集的场所,在使用或者开业前,应当向当地公安消防机构申报,经消防安全检查合格后,方可使用或者开业。
举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动,具有火灾危险的,主办单位应当制定灭火和应急疏散预案,落实消防安全措施,并向公安消防机构申报,经公安消防机构对活动现场进行消防安全检查合格后,方可举办。
扩展资料:
娱乐场所的相关要求规定:
1、歌舞娱乐场所播放的曲目和屏幕画面以及游艺娱乐场所的电子游戏机内的游戏项目,不得含有本条例第十三条禁止的内容;歌舞娱乐场所使用的歌曲点播系统不得与境外的曲库联接。
2、任何人不得非法携带枪支、弹药、管制器具或者携带爆炸性、易燃性、毒害性、放射性、腐蚀性等危险物品和传染病病原体进入娱乐场所。
3、娱乐场所应当在营业场所的大厅、包厢、包间内的显著位置悬挂含有禁毒、禁赌、禁止卖淫嫖娼等内容的警示标志、未成年人禁入或者限入标志。标志应当注明公安部门、文化主管部门的举报电话。
参考资料来源:中央人民政府-消防法
2015-06-27
展开全部
消防安全知识网回答您:
歌舞娱乐放映游艺场所在消防设施上有如下几点要求:
一、平面布置方面:
(一)设置场所使用性质的要求
公共娱乐场所包括歌舞娱乐放映游艺场所不得设置在文物古建筑和博物馆、图书馆建筑内,不得毗连重要仓库或者危险物品仓库,不得在居民住宅楼内改建公共娱乐场所。
1、住宅和商住楼中设置歌舞娱乐放映游艺场所的问题。笔者认为公共娱乐场所可仅设置在商住楼或底部设置商业服务网点的住宅中的商业部分。商住楼及底部设置商业服务网点的住宅的商业部分与住宅部分采用了2h非燃烧体隔墙及1.5h楼板隔开且安全疏散完全分开,考虑到底部商业的火灾不可能蔓延到住宅且不影响住宅部分的人员疏散,公共娱乐场所可以设置在商住楼或网点住宅的商业部分,但考虑到底部商业如果发生火灾可能通过开口部位向上蔓延,建议商业开口部位与住宅部分之间设置至少1m的挑檐或1.2m的窗间墙。
2、不同功能歌舞娱乐放映游艺场所之间的防火分隔。目前规范没有规定一个防火分区内设置不同使用功能的歌舞娱乐放映游艺场所之间应采用何种防火分隔措施,但笔者认为对于一个防火分区内设置几个使用功能类型歌舞娱乐放映游艺场所时,如歌舞娱乐放映游艺场所的使用单位为相对独立的单位,为便于日常消防安全管理,建议歌舞娱乐放映游艺场所之间作防火分隔。
(二)设置楼层的要求
歌舞娱乐放映游艺场所宜设置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位。当必须设置在建筑的其他楼层时,应符合下列要求:不应布置在地下二层及二层以下,当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;一个厅、室的建筑面积不应于200m2,并应采用耐火极限不低于2h的不燃烧体隔墙和1h的不燃烧体楼板与其它部位隔开,厅室的疏散门应设置乙级防火门。
1、放映场所在其他楼层的设置。影剧院按规范要求属于歌舞娱乐放映游艺场所,由于厅室面积的限制及放映厅无法分隔成厅室的情况,对于面积超过200m2的影剧院或放映厅就不能设置在地下及四层以上。
2、夹层的设置。笔者曾经遇到这样一个情况:在三层设置的歌舞娱乐放映游艺场所上设置一夹层,笔者认为夹层应做为一层考虑,即夹层的防火设计要按第四层要求考虑,应划分厅室、设计防排烟、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等。
3、厅室的概念。根据公安部公消[2001]175号“关于对《建筑设计防火规范》等国家标准局部修订有关条文解释的通知”(以下简称《通知》),“一个厅、室”是指歌舞娱乐放映游艺场所中一个独立的单元,该单元应采用耐火极限不低于2.0小时的隔墙和1.0小时的楼板与相邻单元或场所隔开,且该单元疏散出口不少于2个,疏散门为不低于乙级的防火门,上述单元之间的隔墙上不能开设门窗洞口。有的单位将200m?理解成防火分区的概念,单纯的将该层划分为几个建筑面积不超过200m?的防火分区,而没有考虑到单元之间的墙上不应开设门窗洞口的要求。笔者采取了一个比较具体且可操作的处理方法:各个厅室之间采用走道或不开门窗的实体墙相隔,将各个面积不超过50m?的房间做成一个厅室,与其他房间采用耐火极限不低于2.0小时的隔墙隔开,并开设一个通向公共走道的乙级防火门;面积超过50m?不超过200m?的房间与其他房间采用耐火极限不低于2.0小时的隔墙隔开,并开设两个通向公共走道的乙级防火门。这样既可以满足单元之间的墙上不开设门窗洞口的要求,又满足一个厅、室的建筑面积不应大于200m?以及安全疏散的要求。
4、厅室之间2h隔墙建筑材料的选择。厅室隔墙应采用耐火极限不低于2h的不燃烧墙体,但实际过程中常常遇到可以设置上述墙体的地方其下部结构不具备承重要求,选择能够达到2h的分隔材料就不能采用砖墙等,而只能选择轻质材料。比较了几种材料和几种做法之后,笔者认为采用轻钢龙骨两侧双层12mm石膏板中填75mm岩棉作为隔墙,或者是三层12mm轻钢龙骨石膏板中分隔两层各填75mm岩棉作为隔墙为最经济最合理的做法。
5、布置在袋形走道的两侧或尽端设置的情形。歌舞娱乐放映游艺场所不应布置在袋形走道的两侧和尽端,多层建筑中歌舞娱乐放映游艺场所必须布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于9m。
三、安全疏散
(一)安全出口数量
歌舞娱乐放映游艺场所安全出口不应少于两个,安全出口之间的间距不应小于5m。如多层建筑的歌舞娱乐放映游艺场所不超过3层,二、三层人数之和不超过100人(即按照歌舞娱乐放映游艺场所人数计算法则,放映类场所二、三层建筑面积之和不得超过100m2,其他场所二、三层建筑面积之和不得超过200m2),最远房间的疏散门至疏散楼梯的距离不大于9m,则可设置一个疏散楼梯。
疏散出口的数量。建筑面积小于等于50m2的房间(如设置在地下则人数不应超过15人)可仅设置一个疏散门,其他房间的两个疏散门水平间距不应小于5m。
(二)安全出口形式
1、封闭楼梯间的设置。高层裙房及建筑高度不超过32m的二类高层、设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2层的建筑、设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑层数为1、2层且地下室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间。值得注意的是新《建规》要求上述所有封闭楼梯间的门均应设置为乙级防火门,楼梯间不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置前室及正压送风防烟系统。
2、防烟楼梯间的设置。一类高层、建筑高度超过32m的二类高层、设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑层数为3层及3层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,应设置防烟楼梯间。
3、疏散楼梯设置形式有关问题的探讨。笔者曾经遇到这样一个情况:一幢3层的建筑首层设置为网吧,二至三层为办公,办公与网吧采用砖墙和楼板完全隔开,网吧在首层设有直接对外的出口。类似于这种情况的场所,也就是说建筑物总层数不超过五层当歌舞娱乐放映游艺场所设置在底部且不超过两层、与其他场所采用耐火极限不低于2.0小时的不燃烧体墙和1.0小时的楼板开,并且其疏散设施与其他场所的安全疏散设施完全分开时,该建筑的其他场所和歌舞娱乐
放映游艺场所均可以不设置封闭楼梯间。
(三)疏散人数的确定
多层建筑中录像厅、放映厅的疏散人数应按该场所的建筑面积1人/m2计算确定,其它歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数应按该场所的建筑面积0.5人/m2计算确定;高层建筑中录像厅、放映厅的疏散人数应按厅室建筑面积1人/m2计算确定,其它歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数应按厅室建筑面积0.5人/m2计算确定。
四、室内消火栓的设置
高层建筑、多层中的特等、甲等剧场,超过800个座位的其它等级的剧场和电影院等,体积超过
5000m3的其他歌舞娱乐放映游艺场所应设置室内消火栓给水系统,其他规模的歌舞娱乐放映游艺场所宜设置消防软管卷盘。
五、自动喷水灭火系统的设置
高层建筑、多层建筑中设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所应设置自动喷水灭火系统。
(一)关于多层建筑中同时具备剧院及电影院功能的影剧院自动喷水灭火系统的设置
《建规》第8.7.1条规定超过1500个座位的剧院应设置闭式自动喷水灭火设备,第8.7.1B条规定设置在建筑的首层、二层和三层,且建筑面积超过300m2的歌舞娱乐放映游艺场所应设自动喷水灭火系统。对于同时具备剧院及电影院功能的影剧院,应按照就高不就低的原则,按第8.7.1B条按放映场所的面积来确定是否应设置自动喷水灭火系统,而不是按剧院的座位数来确定。
(二)局部应用系统
《自动喷水灭火系统设计规范》2005年版中增加了局部应用系统,规定局部应用系统适用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中,局部设置、且保护区域总建筑面积不超过1000m2的湿式系统。对于面积不超过1000m2需设置自动喷水灭火系统的歌舞娱乐放映游艺场所可采用局部应用系统,当城市供水能够同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力时,城市供水管可直接向系统供水,系统喷头应采用快速响应喷头,应设报警控制装置(显示报警阀组、水流指示器、压力开关及水泵、信号阀等组件状态和输出启动水泵控制信号的功能),当喷头总数不超过20只的局部应用系统可不设报警阀组。
六、排烟设施的设置
高层建筑中设置有歌舞娱乐放映游艺场所时其防排烟设计等同于其他公共建筑的要求。对于多层建筑中设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所、长度大于20m的内走道、中庭应设置排烟设施,排烟可采用自然排烟或机械排烟形式。
设计过程中往往注重走道排烟的设置而忽略了房间排烟的要求,对于需设置排烟设施的歌舞娱乐放映游艺场所的房间也应考虑增设可开启外窗自然排烟或增设机械排烟。另外需设置排烟设施场所的任何位置至最近的自然排烟口或机械排烟口均不应超过30m,即与《高规》统一为长度超过
60m具备自然排烟条件的走道在适用位置应设置机械排烟。
七、关于通风、空气调节系统的送、回风管穿过歌舞娱乐放映游艺场所的厅、室时防火阀的设置
笔者认为歌舞娱乐放映游艺场所的厅、室之间的墙采用2.0小时的非燃烧体墙主要是起到一个防火分隔、防止火灾蔓延的作用,通风、空气调节系统的送、回风管穿过上述隔墙也应设置防火阀。
八、电气防火设计
(一)火灾应急照明及灯光疏散指示标志的设置
高层建筑歌舞娱乐放映游艺场所火灾应急照明及灯光疏散指示标志、多层建筑歌舞娱乐放映游艺场所火灾应急照明的设置要求等同于其他公共建筑。多层建筑的歌舞娱乐放映游艺场所应设置能保持视觉连续的灯光疏散指示标志。
(二)火灾自动报警系统的设置
高层建筑、多层建筑中设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所应设置火灾自动报警系统。
歌舞娱乐放映场所只能设置在公共建筑内,不能设置在住宅里。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询