PKPM中框架梁剪扭不过除了加大梁宽还有什么办法

 我来答
瀛洲烟雨
2015-11-22 · 知道合伙人教育行家
瀛洲烟雨
知道合伙人教育行家
采纳数:79784 获赞数:1153756
本人热爱数学,在校成绩优异,多次被评为三好学生,愿利用课余时间,诚心诚意帮助需要帮助的人。

向TA提问 私信TA
展开全部
PKPM中框架梁剪扭不过除了加大梁宽还可以:
(1)减小次梁在边跨支座上部配筋,加大下部配筋, 防止次梁对主梁造成较大扭矩,甚至可只配2根14,因次梁为次要受力构件,可允许其上部产生变形 。
(2)pkpm在计算梁上两相近节点时(<300mm),其配筋会有激增,可用手算复核 。
(3)抗扭纵筋面积亦包括上下部纵筋放大面积,如已对上下部纵筋放大,可在配筋时减去此部分面积 。
当次梁搭在主梁上,且距柱很近时,程序很难通过,提示“扭剪不够”. 做结构时,应尽量避免这种布置,真有发生时,把主梁调高50-100,@100箍筋通长配置,计算通不过也没关系,有时把现浇板调厚一点 。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式