高压开关综合测试仪参数有哪些

 我来答
武汉三新电力设备
2021-03-05 · 百度认证:武汉三新电力设备制造有限公司官方账号
武汉三新电力设备
三新电力2005年成立于武汉,是一家集电力检测、调试及电力技术服务为一体的高端解决方案提供商,现拥有三家全资子公司,15年专注高压电力检测事业。
向TA提问
展开全部

高压开关综合测试仪可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等电力系统高压开关的机械特性参数测试与测量。测量数据稳定,接线方便,操作简单,是高压开关检修试验方便的工具。

高压开关综合测试仪

一、高压开关综合测试仪的性能特点:

◆ 640×480高亮彩色液晶图文显示、阳光下显示清晰、高速热敏打印机

◆ 配备嵌入式工业级控制系统、1G存储容量、windows操作系统、触摸屏操作方式、支持外挂键盘、鼠标

◆ 配套上层设备管理软件,具备设备及历史数据管理、查询、比较、列表、报告打印等功能

◆ 两个USB接口支持数据的导入、导出

◆ 内嵌三维动画演示,详细介绍仪器操作流程及专用软件使用方法,方便用户掌握试验方法和仪器的使用

◆ 集成操作电源,无须现场二次电源,现场使用更加方便快捷

◆ 具有录波功能,可对应时间坐标显示断口状态波形、分(合)闸线圈的电流波形、行程-时间(S-t)曲线,有利于对开关机构故障的准确判断

◆ 可测试一路速度,配备角速度传感器、线位移传感器、滑线电阻传感器,几乎涵盖所有型号开关的速度测试

◆ 设计有开关的重合闸试验功能,各种重合闸试验均可随心所欲

◆ 内部抗干扰电路可以满足500kV变电站内可靠使用,保护电路能保证设备及人员安全,仪器并能稳定、准确测试

◆ 支持开关操作机构的低电压试验

◆ 适用于国内外所有SF6、真空、少油高压开关的机械特性及动作电压的测量

◆ 测试通道13路:同时测量12路断口的固有分、合闸时间、同期性及1路速度

二、高压开关综合测试仪的技术参数:

◆ 时间测试范围:10ms~12s

◆ 时间分辨率:0.1ms;时间测试准确度为:±0.5%读数±0.2ms

◆ Zui小动作同期差分辨率:0.1ms;测试准确度为:±0.5%读数±0.1ms

◆ 合闸电阻测试范围:2000Ω;电阻测试准确度:±2%读数±0.5Ω(选配)

◆ 线圈电流量程:20A;  分辨率:0.01A

◆ Zui大速度:20m/s;分辨率:0.01m/s;测试准确度为:±1.0%读数±0.05

◆ 行程测试范围:6mm~1000mm(由传感器的长度决定)

◆ 行程Zui小分辨率:0.1mm;测试准确度为:±1.0%读数±0.1mm (滑线电阻传感器)

◆ 测试通道13路:12路断口时间、1路速度

◆ 电源:AC220V±10%、50Hz±1Hz

◆ 操作电源输出:电压20V~250V可调,电流20A,数字程控调整

回答者:三新电力

苏州裕登电子科技有限公司
2023-08-27 广告
作为苏州裕登电子科技有限公司的工作人员,我推荐以下几家安规耐压测试仪生产厂家:1. 苏州裕登电子科技有限公司:该公司生产的安规耐压测试仪精度高、稳定性好,适用于各种电子产品的安全检测,并提供全面的售后服务。2. 深圳市宝安区金达成电子设备有... 点击进入详情页
本回答由苏州裕登电子科技有限公司提供
长士恩窦罗
2019-04-20 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:35%
帮助的人:1088万
展开全部
你好,高压开关综合测试仪主要可以测量普通断口的断路器、带合闸电阻的断路器、带石墨触头的断路器、动态电阻测量以及双端接地方式测量特高压GIS断路器等功能。主要技术参数可以参考龙电GKC-H系列的高压开关综合特性测试仪。其主要参数如下:
1.时间测量:
12路
固有分闸(合闸)时间
分闸(合闸)相内不同期
分闸(合闸)相间不同期
合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)
内触发测试范围:0.01ms~20s,分辨率:0.01ms,
外触发测试范围:0.1ms~200s,分辨率:0.1ms,
在200ms以内准确率:(0.1%t±0.05)ms
2.
合闸电阻测量:
6路固有分闸(合闸)时间
分闸(合闸)相内不同期
分闸(合闸)相间不同期
合闸电阻投入时间、电阻值
3.
测量范围:30~10KΩ,分辨率0.1Ω,准确度:≤1%±2个字
4.
双端接地开关测量:
3路固有分闸(合闸)时间
分闸(合闸)相内不同期
合闸(分闸)弹跳时间及波形
5.
回路、动态电阻电流:1000A
回路电阻测量范围:
0-2000uΩ
动态电阻测量范围:0-200mΩ
6、石墨开关测量
7.
重合闸测量:合分、分合、分合分
8.速度测量:刚分(刚合)速度
指定时间段(行程段或角度段)平均速度
9.
测速范围:1mm传感器
0.01~25.00m/s,
0.1mm传感器
0.001~20.0m/s
0.5°角度传感器
1周波/
0.5°
10.行程测量:动触头行程(行程)
接触行程(开距)
超程
11.行程传感器:直线传感器:50mm,测量范围:0-50mm,分辨率:0.1mm
加速度传感器测量范围:0-600mm,分辨率:0.1mm
360线传感器:360о,测量范围:0-1000mm,分辨率:0.1mm
直线传感器:300mm,测量范围:0-300mm,分辨率:0.1mm(选配)
直线传感器:500mm,测量范围:0-500mm,分辨率:0.1mm(选配)
直线传感器:1000mm,测量范围:0-1000mm,分辨率:0.1mm(选配)
激光传感器测量范围:0-300mm,分辨率:0.1mm(选配)
12.
线圈电流测量范围:0~40A,最小分辨率:0.01A。
13.仪器电源
:AC/DC
220V
±
10%;50Hz
±
2%
14.内触发电源:输出DC15~260V连续可调
输出电流:220V电压以下≤
20A(短时),110V电压以下≤
30A(短时)
15.外触发:触发电压AC/DC10V~300V,电流:≤
120A(短时)
16.
隔离开关测量范围:
⑴、电压输出:DC20~260V(可调);
⑵、电源输出时间:0.01-20秒(可设置);
⑶、断口信号最大采集时间为200秒;
⑷、可测断口合、分闸时间、三相不同期、弹跳时间及次数
17.主机体积:380×280×170mm
18.使用环境:
-20℃~+50℃
19.相对湿度:≤90%
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
蹉秀荣丑鸟
2019-01-01 · TA获得超过3.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:25%
帮助的人:943万
展开全部
您好,
高压开关综合测试仪
也叫
高压开关机械特性测试仪
,意联YKG-5018高压开关综合测试仪技术参数如下:
1、开关
操作电源

供电电源
):30—260V(≤10A);
2、同时测试
断口
数:≤6;
3、最大测量速度:不大于20m/s,精度:0.01m/s
测量行程:不大于1000mm,精度:±0.1mm
最大测试时间:99.99s,分辨率:0.1ms
最小动作同期差0.1ms
,测试六通道,测速一通道
输出显示分合闸曲线、各个断口分合闸波形。
输出方式:大屏幕液晶显示、全汉字输出,面板式打印机
4、回路电阻测试电流:100A/200A
回路电阻测试精度:±0.5%±5RDB
回路电阻测试范围:0-20000µΩ
5、低操作电压测试精度:0.1V
6、开关磨合次数:0-9999次
7、磨合操作时间间隔:1-99S
工作条件:
电源:AC220±10%,频率50HZ;
工作环境温度:-10℃~40℃;
相对湿度:〈80%。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友9db6652
推荐于2016-10-27 · 超过25用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:100
采纳率:0%
帮助的人:69.1万
展开全部
高压开关综合测试仪参数
1、最大速度:20m/s,分辨率:0.01m/s;测试准确度为:±1.0%读数±0.05 ;
2、行程测试范围:6mm~400mm;
3、行程最小分辨率:0.1mm;测试准确度为:±1.0%读数±0.1mm;
4、时间测试范围:10ms~15s;
5、时间分辨率:0.1ms;时间测试准确度为:±0.5%读数±0.2ms;
6、最小动作同期差分辨率:0.1ms;测试准确度为:±0.5%读数±0.1ms;
7、测试通道8路:6路断口时间,1路速度,1路线圈电流;
8、电源:AC220V±10%;50Hz±1Hz;
9、操作电源输出:电压DC30V~300V可调,电流20A,数字程控调整,连续工作时间3s。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式