消防报警中高位水箱里的流量开关怎样接输入输出模块 150

消防报警中高位水箱里的流量开关怎样接输入输出模块来启动消防泵是否需要先用个输入模块,当流量超了后给输入模块信号,然后报警主机把信号给输入输出模块来启动消防泵,如果不是这个... 消防报警中高位水箱里的流量开关怎样接输入输出模块来启动消防泵

是否需要先用个输入模块,当流量超了后给输入模块信号,然后报警主机把信号给输入输出模块来启动消防泵,如果不是这个思路该是咋样?
展开
 我来答
ugcigcjbtfcrdx
2015-09-21 · 超过28用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:176
采纳率:50%
帮助的人:61.7万
展开全部
和压力开关道理一样,需要接输入输出模块,因为都是需要反馈信号和直接启动水泵的,一组直启线和一组反馈线,反馈线就是报警线,直启线直接到水泵控制柜的。
追问

这样接线是否正确?

已赞过 已踩过<