消防报警中高位水箱里的流量开关怎样接输入输出模块 150
是否需要先用个输入模块,当流量超了后给输入模块信号,然后报警主机把信号给输入输出模块来启动消防泵,如果不是这个思路该是咋样? 展开
高位水箱流量开关和低压压力开关是直接启泵的,也就是连锁启泵,不是联动启泵。直接接通交流接触器的线圈电流。消防高位水箱的流量开关要接模块,需要设置输入输出模块,和压力开关直接启动水泵一样的设置,都是直接启动水泵和反馈的。
任何一个消防水泵后面都应该有一个控制柜流量开关输出有继电器 模拟量信号 电子式的需要供电机械式的不需要 干接点信号就可以基尔中国,高位水箱流量开关和低压压力开关是直接启泵的,也就是连锁启泵,不是联动启泵。直接接通交流接触器的线圈电流。
扩展资料
消防水规范GB50974-2014中,提到消防主泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、湿式报警阀的压力开关或高位消防水箱出水管上的流量开关启动。 这里所说的高位消防水箱出水管,应该包括两根,一根是消火栓出水管和喷淋出水管。
根据4.3.9第2款的条文说明设置水位的目的是保证水池不因放空,或各种因素漏水而造成有效水源不足;所以最高报警水位应不高于溢流水位且不应低于最高有效水位,而最低报警水位须在水池泄露等情况下及时报警通知,以防水池有效水源太少而造成事故,所以不宜设置得太低。
参考资料来源:百度百科—消防模块
消防流量开关安装在高位水箱出水管总管上,消防管道直径一般为DN50-DN300,铸铁镀锌管道,消防水箱出水管上设置流量开关。高位消防水箱出水管上的流量开关,当有水流通过的时候开关及时闭合,触发报警并启动消防泵。
流量开关启动消防泵是用在消火栓系统中的,不用在喷淋系统中。流量开关动作后30S启泵,并不是有的人想象的一动作就立即启动消防泵。消火栓出水后流量开关应动作。
系统没有稳压泵时用流量开关直接启泵,系统有稳压泵时,流量开关只做报警功能,启泵事情由出水干管上的压力开关完成。消火栓按钮不直接启泵,在湿式消火栓系统中起报警作用,在干式消火栓系统中起报警和启动干式消火栓系统的快速启闭装置。
高位消防水箱使用注意事项
当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施。
高位消防水箱的设置位置,对于露天设置的高位消防水箱,因可触及的人员较多,为此提出了阀门和人孔的安全措施,通常应采用阀门箱和人孔锁等措施。
严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施。
以上内容参考 百度百科-高位消防水箱