消防报警中高位水箱里的流量开关怎样接输入输出模块 150

消防报警中高位水箱里的流量开关怎样接输入输出模块来启动消防泵是否需要先用个输入模块,当流量超了后给输入模块信号,然后报警主机把信号给输入输出模块来启动消防泵,如果不是这个... 消防报警中高位水箱里的流量开关怎样接输入输出模块来启动消防泵

是否需要先用个输入模块,当流量超了后给输入模块信号,然后报警主机把信号给输入输出模块来启动消防泵,如果不是这个思路该是咋样?
展开
 我来答
L吉吉学长
高粉答主

2019-07-28 · 专注互联网线上教育、百科普及
L吉吉学长
采纳数:1021 获赞数:234266

向TA提问 私信TA
展开全部

高位水箱流量开关和低压压力开关是直接启泵的,也就是连锁启泵,不是联动启泵。直接接通交流接触器的线圈电流。消防高位水箱的流量开关要接模块,需要设置输入输出模块,和压力开关直接启动水泵一样的设置,都是直接启动水泵和反馈的。

任何一个消防水泵后面都应该有一个控制柜流量开关输出有继电器 模拟量信号 电子式的需要供电机械式的不需要 干接点信号就可以基尔中国,高位水箱流量开关和低压压力开关是直接启泵的,也就是连锁启泵,不是联动启泵。直接接通交流接触器的线圈电流。

扩展资料

消防水规范GB50974-2014中,提到消防主泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、湿式报警阀的压力开关或高位消防水箱出水管上的流量开关启动。 这里所说的高位消防水箱出水管,应该包括两根,一根是消火栓出水管和喷淋出水管。

根据4.3.9第2款的条文说明设置水位的目的是保证水池不因放空,或各种因素漏水而造成有效水源不足;所以最高报警水位应不高于溢流水位且不应低于最高有效水位,而最低报警水位须在水池泄露等情况下及时报警通知,以防水池有效水源太少而造成事故,所以不宜设置得太低。

参考资料来源:百度百科—消防模块

参考资料来源:知网—《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-20

教育畅谈者
高能答主

2021-06-02 · 答题姿势总跟别人不同
知道小有建树答主
回答量:2247
采纳率:100%
帮助的人:55.5万
展开全部

消防流量开关安装在高位水箱出水管总管上,消防管道直径一般为DN50-DN300,铸铁镀锌管道,消防水箱出水管上设置流量开关。高位消防水箱出水管上的流量开关,当有水流通过的时候开关及时闭合,触发报警并启动消防泵。

流量开关启动消防泵是用在消火栓系统中的,不用在喷淋系统中。流量开关动作后30S启泵,并不是有的人想象的一动作就立即启动消防泵。消火栓出水后流量开关应动作。

系统没有稳压泵时用流量开关直接启泵,系统有稳压泵时,流量开关只做报警功能,启泵事情由出水干管上的压力开关完成。消火栓按钮不直接启泵,在湿式消火栓系统中起报警作用,在干式消火栓系统中起报警和启动干式消火栓系统的快速启闭装置。

高位消防水箱使用注意事项

当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施。

高位消防水箱的设置位置,对于露天设置的高位消防水箱,因可触及的人员较多,为此提出了阀门和人孔的安全措施,通常应采用阀门箱和人孔锁等措施。

严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施。

以上内容参考  百度百科-高位消防水箱

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
最爱正能量000
推荐于2017-11-24
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:4792
展开全部
任何一个消防水泵 后面都应该有一个 控制柜 流量开关输出有继电器 模拟量信号 电子式的需要供电 机械式的不需要 干接点信号就可以 基尔中国
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
穷死的杰克
2019-05-05
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:8.9万
展开全部
高位水箱流量开关和低压压力开关是直接启泵的,也就是连锁启泵,不是联动启泵。直接接通交流接触器的线圈电流。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友998ff15
2019-11-28
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:678
展开全部
请问一下,你所说的是联锁不是联动,那为什么流量开关要设置输入输出模块,设置输入输出模块不联动怎么启动,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式