管道敷设的方式有哪几类
地上(架空)敷设和地下敷设。
1、架空敷设多用于城市边缘、无居住建筑的地区和工业厂区。架空敷设管道不受地下水的浸蚀,使用寿命长,管道坡度易于保证,所需的放水、排气设备少,可充分使用工作可靠、构造简单的方形补偿器,且土方量小(只有支撑构件基础的土方量),维护管理方便。
但架空敷设适用于地下水位高、年降雨量大、地下土质为湿陷性黄土(自重作用下浸水引起土壤塌陷值不超过50mm)或腐蚀性土壤,沿管线现有地下设施密度大以及地下敷设时土石方工程量太大的地区。
在寒冷地区,需要经过技术经济比较后,才能确定是否采用架空敷设,以免造成热损失过大、热媒参数满足不了用户要求的不利现象。
2、地下敷设指管道敷设在地面以下的敷设方式,不影响市容和交通,因而是城镇集中供热管道广泛采用的敷设方式。可分为地沟敷设、直埋敷设、套管敷设和隧道敷设。
扩展资料
1、架空敷设按支撑结构高度的不同分为低支架敷设、中支架敷设和高支架敷设。
低支架敷设:管道保温结构底部距地面的净高不小于0.3m,以防雨、雪的侵蚀。低支架的结构一般采用毛石砌筑或混凝土浇筑。这种敷设方式建设投资比较少。
中支架敷设:管道保温结构底部距地面的净高为2.5~4.0m,在人行频繁、需要通行车辆的地方采用。中支架的结构通常采用钢筋混凝土浇(或预)制或钢结构。
高支架敷设:管道保温结构的底部距地面净高为4.5~6.0m,在管道跨越公路或铁路时采用。高支架通常采用钢结构或钢筋混凝土结构。
2、地下敷设不影响市容和交通,因而地下敷设是城镇集中供热管道广泛采用的敷设方式。
地沟敷设:地沟是地下敷设管道的围护构筑物。地沟的作用是承受土压力和地面荷载并防止水的侵入。
根据地沟内人行通道的设置情况,分为通行地沟、半通行地沟和不通行地沟。
无沟(直埋)敷设:供热管道直接敷设于土壤中的敷设形式。在热水供热管网中,无沟敷设在国内外已得到广泛地应用。当前,最多采用的形式是供热管道、保温层和保护外壳三者紧密粘结在一起,形成整体式的预制保温管结构形式。
参考资料来源:百度百科-架空敷设
参考资料来源:百度百科-供热管道敷设方式
参考资料来源:百度百科-室外供热管道敷设方式
1.架空敷设。是工业生产装置管道敷设的主要方式。具有便于施工、操作、检查、维修及经济等优点;
2.埋地敷设:其优点是利用地下的空间,使地面以上空间较为简洁,并不需支承措施; 其缺点是管道腐蚀性较强,检查和维修困难,在车行道处有时需特别处理以承受大的载荷,
低点排液不便及易凝油品凝固在管内时处理困难,带隔热层的管道很难保持其良好的隔热功能等,故只有不可能架空敷设时,才予以采用;
3.管沟敷设;可充分利用地下空间,并提供了较方便的检查维修条件;还可敷设有隔热层的高温、易凝介质或腐蚀性介质的管道;其缺点是费用高,占地面积大,需设排水点,易积聚或单入油气增加不安全因素,易积聚污物清理困难等。因此在装置内只在必要时,才采用管沟敷设。
扩展资料
要求
一、满足最佳水力条件
1.给水管道布置应力求短而直。
2.为充分利用室外给水管网中的水压,给水引入管宣布设在用水量最大处或不允许间断供水处。
3.室内给水干管宜靠近用水量最大处或不允许间断供水处。
二、满足维修及美观要求
1.管道应尽量沿墙、梁、柱直线敷设。
2.对美观要求较高的建筑物,给水管道可在管槽、管井、管沟及吊顶内暗设。
3.为便于检修,管井应每层设检修门。暗设在顶棚或管槽内的管道,在阀门处应留有检修门。
4.室内管道安装位置应有足够的空间以利拆换附件。
5.给水引入管应有不小于0.003的坡度坡向室外给水管网或坡向阀门井、水表井,以便检修时排放存水。
三、保证生产及使用安全
1.给水管道的位置,不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。
2.给水管道不得布置在遇水能引起燃烧、爆炸或损坏原料、产品和设备的上面,并应尽量避免在生产设备上面通过。
3.给水管道不得穿过商店的橱窗、民用建筑的壁橱及木装修等。
4.对不允许断水的车间及建筑物,给水引入管应设置两条,在室内连成环状或贯通枝状双向供水。
参考资料来源:百度百科-直埋敷设
推荐于2018-02-23 · 知道合伙人教育行家
(l)地而以上通称架空敷设。是工业生产装置管道敷设的主要方式。具有便于施工、操作、检查、维修及经济等优点;
(2)地下敷设
1)埋地敷设:其优点是利用地下的空间,使地面以上空间较为简洁,并不需支承措施; 其缺点是管道腐蚀性较强,检查和维修困难,在车行道处有时需特别处理以承受大的载荷,
低点排液不便及易凝油品凝固在管内时处理困难,带隔热层的管道很难保持其良好的隔热功能等,故只有不可能架空敷设时,才予以采用;
2)管沟敷设;可充分利用地下空间,并提供了较方便的检查维修条件;还可敷设有隔热层的高温、易凝介质或腐蚀性介质的管道;其缺点是费用高,占地面积大,需设排水点,易积聚或单入油气增加不安全因素,易积聚污物清理困难等。因此在装置内只在必要时,才采用管沟敷设。