三相三线制和三相四线制的区别
2个回答
展开全部
1、三相三线制电没有中性点。三相四线制有中性点,触电的几率要比三相三线制药大得多。
2、三相三线,但负载不平衡时候无法通过零相回馈电流,容易烧东西了,而三相四线可以解决
这个问题。
3、最大的最基本的区别就是:三相三线的没有零线。也就是说零线不走电能表。
是用三相三线制还是用三相四线制的电表,由用户的进线和用电性质决定。
1、如果用户是纯三相制电器,如三相变压器,三相电动机等,可以使用三相三线制线路,三相
三线制只有三根线,没有零线,就只能用三相三线制的表。
2、如果用户有单相负荷又有三相负荷,那就是三相四线制或三相五线制(多零线接地线)线
路,就要使用三相四线制的电表。
三相三线制线路没有调整能力,要求三相负荷基本平衡。
其实你的线路、电表用那种,是由供电部门决定的。
展开全部
三相三线制电路:多是指10KV电压及以上高压线路。
三相三线制,不引出中性线的星型接法和三角形接法。电力系统高压架空线路一般采用三相三线制,三条线路分别代表a,b,c(U,V,W)三相。通常在野外看到的输电线路,一回即有三根线(即三相),三根线可能水平排列,也可能是三角形排列的;对每一相可能是单独的一根线(一般为钢芯铝绞线),也有可能是分裂线(电压等级很高的架空线路中,为了减小电晕损耗和线路电抗,采用分裂导线,多根线组成一相线,一般2-4分裂,在特高压交直流工程中可能用到6-8分裂),没有中性线,故称三相三线制。
三相交流发电机的三个定子绕组的末端联结在一起,从三个绕组的始端引出三根火线向外供电、没有中线的三相制叫三相三线制。
大部分供电局为了解决回路带来的问题 很多时候B相无电流和电压,充当回路作用。
三相四线制电路:多是指660/380/220低压线路。
三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
不论N线(中性线)还是PE线(保护接地线),在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。这一点一定要切记!
