1、动稳定电流
断路器在闭合位置时,所能通过的最大短路电流,称为动稳定电流。 亦称额定峰值耐受电流。
它表明断路器在短路冲击电流作用下,承受电动力的能力。

这个值的大小由导电及绝缘等部件的机械强度所决定。
2、热稳定电流
热稳定电流是断路器在规定时间内,允许通过的最大电流。
它表示断路器承受短路电流热效应的能力。
以短路电流的有效值表示。
断路器的铭牌规定的一定时间(1、2、4秒)的热稳定电流。