jdg穿线管和kbg穿线管的区别是什么?

 我来答
奕度线管桥架
2021-11-10 · 百度认证:霸州市汉通金属制品官方账号
奕度线管桥架
向TA提问
展开全部

(1)JDG穿线管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。

(2)JDG穿纬管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍

(3)JDG穿纬管暗敷时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm而小于300mm

(4)JDG穿线管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm

(5)套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm:扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规定

(6)管入箱(盒〕应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长孔。管λ箱(盒)时排列应整齐,间距均匀,箱(盒与墙平齐

雷正线管电缆桥架厂家
2020-11-24 · 百度认证:广东雷正电气科技有限公司官方账号
雷正线管电缆桥架厂家
11年专注生产:电缆桥架、金属线槽、JDG管、KBG管、镀锌线管厂家
向TA提问
展开全部

JDG和KBG管最大的区别是什么?,严格来说主要有3点。   1、连接方式 JDG管为紧定式连接,KBG管为扣压式连接   2、管路转弯的处理方法不同 JDG管一般是使用弯管器煨弯,(也可以用弯管接头),而KBG管是利用弯管接头   3、管的国标壁厚不同。 JDG管的国标壁厚,除了16mm的管国标壁厚是1.5mm,其余的20/25/32/40/50的管国标壁厚是1.6mm   而KBG管的国标壁厚,除了16/20mm的管国标壁厚是1.0mm,其余的25/32/40mm的管国标壁厚是1.2mm     如果你不懂Jdg管跟KBG管是什么,留言告诉我

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
微镜头
2019-12-26 · 超过37用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:55
采纳率:100%
帮助的人:34.2万
展开全部
jdg管跟kbg管,是同一系列的管,都是薄壁电线管,只能用于穿线

两者材质、性能、管径规格都是一样的,最大区别是连接方式不同。

JDG管是紧定式连接,kbg管是扣压式连接
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
新怀望2249
2019-12-25 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3928
采纳率:38%
帮助的人:323万
展开全部
KBG为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。
JDG为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。
其以上两种产品,全国各省市均有不同厂家,不同品牌在生产。
扣压紧定与套接紧定
KGB管壁厚与JDG有很大区别,JDG除了16的管壁厚为1.2以外,其余全部为1.6。KGB管壁厚和管大小有关。 大于16的也有1.2的,更有的1.0的也有
价格差不多也看是什么牌子的
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
恒久远制管
2020-05-13 · KBG管|JDG管|桥架及配件生产厂家
恒久远制管
武汉恒久远制管有限公司是主要生产套接紧定式镀锌导管(JDG),扣压式(KBG)热镀锌金属穿线管,电缆桥架及连接件,并拥有强大的产品开发、生产、销售及专业服务能力的现代化高新技术企业。本
向TA提问
展开全部

KBG管与JDG管,虽然同属镀锌薄壁钢导管,但有三个首要区别:

(1) 衔接方法,KBG管为扣压式,JDG管为紧定式。

(2) 管路转弯的处置办法,KBG管是应用弯管接头,JDG管是运用弯管器煨弯。

(3) 管壁厚不完全一样,KBG管的管壁厚度,Φ16、Φ20mm的为1.0mm,Φ25、Φ32、Φ40mm的为1.2mm;

而JDG管分为两型,规范型Φ20、Φ25、Φ32、Φ40mm的均为1.6mm,通俗型Φ16、Φ20、Φ25mm,管壁厚度为1.2mm。

规范型合用于预埋敷设和吊顶内敷设,通俗型仅合用于吊顶内敷设。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)