懂电的朋友帮下我

老是跳闸图片里红色长方形圈出来的哪块都烧化了红色圈哪块都烫手洗澡热水器2000W都跳闸也不知道到底是怎么回事懂得朋友帮我看看怎么回事... 老是跳闸 图片里红色长方形圈出来的哪块都烧化了 红色圈哪块都烫手 洗澡热水器2000W 都跳闸 也不知道到底是怎么回事 懂得朋友帮我看看怎么回事 展开
 我来答
dadanew2012
2019-08-10 · TA获得超过2.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:83%
帮助的人:2488万
展开全部
从你的图片上看,黑色的进线比红黄色的出线(红黄色线应该是2.5mm²的)粗至少一个规格,最少4mm²。可承受不低于20A的电流。而2000W功率只有9A左右的电流,对4平方的铜线来说毫无问题。
电线发烫有两种可能,一是开关上端的螺丝没拧紧,导致接触电阻过大,温升高,引起电线发烫。
对于这一点,可以同时摸摸开关出线。如果出线温度没这么高,则可能是此原因。拧紧螺丝即可。
另外,看进线导体颜色,好象是灰色,也许用的是铝线吧。如果真是铝线,则它的载流量就小许多。发烫就正常了。
这一点也可对比开关上下端的电线温度来判断。如果上端螺丝紧的,温度还比下端高,说明上端电线是铝线(看颜色也可知道的)。
还有一点,如果每次跳闸都是跳左边这个开关,证明我判断的这两点是正确的。因为左开关的容量比在开关大。右开关还是个漏电保护开关,如果漏电或过流,都应先跳右边开关。左边开关的跳闸完全是因为电线螺丝接触点温度过高而引起的跳闸。这说明你家的线路和电器基本没问题。
电线是没法换了,把螺丝拧紧吧。用力些。并且用几天后再去拧紧一次。