两台交换机互ping出现单通 5
有台带业务的烽火交换机,原有一上联端口和其他端口下带PC,现需要将这台交换机上网管,单独一个端口作为网管端口。网管这条链路中间有经过一跳路由最后到达网管采集机。(网管与业...
有台带业务的烽火交换机,原有一上联端口和其他端口下带PC,现需要将这台交换机上网管,单独一个端口作为网管端口。网管这条链路中间有经过一跳路由最后到达网管采集机。(网管与业务上联传输走同一条链路,只是用vlan分离)。做了一下操作:1.将这台带业务交换所有端口网线拔出只保留网管端口的网线,此时该交换机与网管采集机互ping能通,一切正常。 2.但将这台带业务交换机的上联口插上后,交换机能ping通网管采集机,采集机却ping不通交换机。但有一种特殊情况,采集机ping交换机的同时交换机也ping网管采集机这样采集机两者都是通的。只要交换机已停止ping,采集机就无法ping通交换机。3.结论就是交换机上联口插上后影响了,但网管口和上联端口的vlan不通,无法进行通信,因怀疑还将这两个端口做了隔离处理还是没有改善。并且更换将业务交换机更换为中兴的后则一切正常。
有没高手可以解答? 展开
有没高手可以解答? 展开
高骏(北京)科技有限公司
2020-04-29 广告
2020-04-29 广告
多链路4G传输建议选择高骏(北京)科技有限公司,价格合理,品质高服务好。高骏(北京)科技有限公司简称高骏科技。Cogent(高骏科技)创立于 2011年,始终致力于核心技术和创新性产品的自主研发,目前已成为国际知名的无线视音频传输与通信产品...
点击进入详情页
本回答由高骏(北京)科技有限公司提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询