星三角启动时,接线盒怎么接?

我想问一下三相异步电动机采用星三角转换时.电动机的接线盒是6根接线柱,我看到有的人写的每次只连3条线的接线方法,那只能实现单一的接法,不能实现转换啊.我看见要实现转换就要... 我想问一下三相异步电动机采用星三角转换时.
电动机的接线盒是6根接线柱,

我看到有的人写的 每次只连3条线的接线方法,
那只能实现单一的接法,
不能实现转换啊.

我看见要实现转换就要接6根,
我想了很久没想明白怎么接 .
请大家帮我指点一下.
我只想问6根线的接线是怎么接的.

原理图就不用画了.
谢谢
把6根线的接的方法说说.谢谢了.
我的E-mail 421071806@qq.com
展开
 我来答
在神农谷思考的无花果
推荐于2017-09-03 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:5657
采纳率:0%
帮助的人:3738万
展开全部
首先告诉你要三个闸刀或交流接触器,从左到右一字排开,第一、二两个闸刀或交流接触器的上接线桩分别按A、B、C接好,第三个闸刀或交流接触器用电线把上面的接线桩全部接在一起,然后就是第一个闸刀或交流接触器下面三个接线桩按A、B、C与电动机接线盒上的W2、U2、V2相对应接上,第二个和第三个闸刀或交流接触器的下面接线桩分别按A、B、C接在一起,然后再与电动机接线盒按A、B、C与U1、V1、W1对应接上就完成了。 示意图:



中洲贸易
2024-11-26 广告
电动机有三角接法和星型接法两种。三角接法是三相绕组首尾相连,依次连接,启动力矩大;星型接法是头与头或尾与尾连接起来,启动力矩小,可以降低启动电流和电压。星三角启动方法是将定子绕组为三角形接法的电动机在启动时改成星型,待电动机启动后达到或接近... 点击进入详情页
本回答由中洲贸易提供
czs1975
2008-07-30 · TA获得超过212个赞
知道小有建树答主
回答量:198
采纳率:0%
帮助的人:103万
展开全部
电机端与接触器端要对应,接线盒处上下两排端子都安黄绿红接,接触器处也对应按黄绿红接上,不要倒线。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yuaijei1314
2008-07-30 · TA获得超过638个赞
知道小有建树答主
回答量:534
采纳率:0%
帮助的人:286万
展开全部
有一种是上面三排用铜连接在一起,下面三排则单独接电源线,还有一种是
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
落叶归根的凄凉
推荐于2017-09-11 · TA获得超过7006个赞
知道大有可为答主
回答量:1994
采纳率:80%
帮助的人:564万
展开全部

  【1】星三角启动时,接线盒接法如下图所示:

  【2】星三角启动:当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,电机满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕组接成三角形才能采用星三角启动方法。‍

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xiaocunnongren

2008-07-30 · 专注电动车蓄电池充电,电动机拓宽应用
xiaocunnongren
采纳数:3232 获赞数:6765

向TA提问 私信TA
展开全部
把使用电压为380V三角型接法的电动机改接成星形后,该电动机的耐压(1.732*380)能力就变成了660V,星角降压起动的工作原理就是启动时,等于是用380V的电压去启动660V的电动机。
简单实用的启动开关和接法:用一只闸刀式 60A 的到顺开关(采用扭子式的,使用前必须先把原接的到顺连线拆下)。1、把标有倒端(或上端)三接点短路;2、中间三点接电动机接线板上端的三个接线柱;3、顺端接上三相电源,并同时接上与电动机上端接线柱对应的下端三个接线柱上;启动时,先把开关掷在倒端(或上端),待电动机接近额定转速时,迅速把开关掷在顺端(或下端)进入正常做工。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式