如纸条向外飘,说明房间处于正压;如纸条向里飘,说明房间处于负压。
调整的方法是:着房间正压过大,可关小室内送风的百叶,减少送风量。若整个系统正压都偏大,可以在送风机阀门或总管阀门处进行调整。减少风量,关小风阀。也可以开大排风阀,减小系统正压。个别房间正压大时,可调整送、回风风阀的开度。
若房间出现负压,应检查送风量是否过小或送风管路有无漏风,房间送风口处的调节阀是否关死或失灵,回风虽是否大于送风量等(可调节送、回风问)。室内则应调节送风口,
减小回风,增加送风。