变压器一次测电流怎么计算

一台315kvA变压器的一次测是315kvA电流是14·4A电压是10kv,它的电流是怎么求出来的,公式怎么做... 一台315k v A 变压器的一次测是315k v A 电流是14·4A 电压是10k v ,它的电流是怎么求出来的,公式怎么做 展开
 我来答
上贼船莫怕死
2015-09-30 · 知道合伙人教育行家
上贼船莫怕死
知道合伙人教育行家
采纳数:4981 获赞数:80411
毕业于福建省厦门双十中学

向TA提问 私信TA
展开全部
  变压器一次变电流的计算方法
  1、快速估算法
  变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!
  比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A
  2、线性系数法
  记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导
  比如说1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A
  3、粗略估算法:
  高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2
  比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法
  4、公式计算法:
  I=S/1.732/U
  I--电流,单位A
  S--变压器容量,单位kVA
  U--电压,单位kV
  5、最大电流计算:
  需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、电动机起动系数、涌流、高频负荷如电机的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦了。只说一个简单的,过载情况---------在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述方法计算出变压器的额定电流值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!
  综上,电网系统容量参考500MVA(其实无所谓的,最值这个数值的系统可以忽略不计),变压器阻抗设定为1000KVA以下为0.4%,1000KVA及以上是0.6%
匿名用户
2013-11-11
展开全部
呵呵,有戏了,I=P/√3U 那么=315/1.732×10=18.18A 又p=√3ui =1.732×10×14.4=249.4kva看看249.4/315=0.7917 那么这台变压器的利用率在79%,所以一次电流为14.4安。谢谢采纳!