无功补偿静态和动态有什么区别?

 我来答
厚茹薇蔡进
2019-05-16 · TA获得超过2.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:32%
帮助的人:920万
展开全部
静态无功补偿装置简称SVC(Static
Var
Compensator)是一种静止无功补偿器。静止无功补偿器是由晶闸管所控制投切电抗器和电容器组成,由于晶闸管对于控制信号反应极为迅速,而且通断次数也可以不受限制。当电压变化时静止补偿器能快速、平滑地调节,以满足动态无功补偿的需要,同时还能做到分相补偿;对于三相不平衡负荷及冲击负荷有较强的适应性;但由于晶闸管控制对电抗器的投切过程中会产生高次谐波,为此需加装专门的滤波器。 
 
动态无功补偿装置称为静止无功发生器(Static
Synchronous
Compensator,STATCOM,也称【SVG】),应用了新一代的电力电子器件(如门极可关断晶闸管(GateTurn-off
Thyristor,GTO)、绝缘栅双极型晶体管(Insulated
Gate
Bipolar
Transistor,IGBT)、集成门极换相型晶闸管和现代控制技术(如逆系统、直接反馈线性化等),
具有补偿系统感性和容性无功、提高系统功率因数、改善电能质量、提高电力系统稳定性等多重功能。STATCOM自问世以来,
就引起各国电力科研和工业界的广泛重视,
得到了迅速发展和应用,
它是目前用于电力系统中性能最好的无功补偿装置,是柔性交流输电系统的核心。
STATCOM在电力系统中的作用是进行无功补偿,维持连接点的电压为给定值,提高系统电压的稳定性,改善系统的稳态性能和动态性能。STATCOM是基于瞬时无功功率的概念和补偿原理,采用全控型开关器件组成自换相逆变器,辅之以小容量储能元件构成无功补偿装置。
LBSVG静止无功发生器,与传统的静态无功补偿装置相比较,具有调节速度更快、运行范围更宽、吸收无功连续、谐波电流小、损耗低、所用电抗器和电容器容量及安装面积大为降低等优点。