什么叫短路冲击电流,短路次暂态电流和短路稳态电流

 我来答
凌元修瓮歌
2020-01-07 · TA获得超过3.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:27%
帮助的人:1004万
展开全部
1.短路冲击电流指在最严重短路情况下三相短路电流的最大瞬时值。
它出现在短路发生后约二分之一周期时间时,短路冲击电流可以由I
M=Km*1.414*Ip
计算,其中Km称为短路冲击系数
2.短路次暂态电流是指短路瞬间时三相短路电流周期分量的有效值。
电力系统发生三相短路时,由于短路回路存在着电感,电流不能突变,因此有一个
暂态过程。短路电流随时间而变化,最后达到稳定值。
3.短路稳态电流指短路电流非周期分量衰减完后的短路全电流。