民用交流电的频率会发生变化么?如果会的话,原因是什么?又是怎么变化的?请详细回答,拜托各位/

民用交流电的频率会发生变化么?如果会的话,原因是什么?又是怎么变化的?请详细回答,拜托各位/... 民用交流电的频率会发生变化么?如果会的话,原因是什么?又是怎么变化的?请详细回答,拜托各位/ 展开
 我来答
百度网友62e2eef5d
2006-04-19 · TA获得超过779个赞
知道小有建树答主
回答量:156
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
会变化!而且是一直在变,只不过是在某个值(对我国,是50赫兹)附近波动.
频率变化的原因是发电站和用电单位的有功功率供需不平衡;电压也在变,原因是发电站和用电单位的无功功率供需不平衡.而变电所就负责调节,尽量使供需平衡,当然只能动态平衡,所以频率和电压就波动了.涉及到的术语解释如下:
有功功率:在交流电路中,电源在一个周期内发出瞬时功率的平均值(或负载电阻所消耗的功率),称为"有功功率"。
无功功率:在具有电感或电容的电路中,在每半个周期内,把电源能量变成磁场(或电场)能量贮存起来,然后,再释放,又把贮存的磁场(或电场)能量再返回给电源,只是进行这种能量的交换,并没有真正消耗能量,我们把这个交换的功率值,称为" 无功功率"。
视在功率:在具有阻抗的交流电路中,电压有效值与电流有效值的乘积值,称为"视在功率",它不是实际做功的平均值,也不是交换能量的最大速率,只是在电机或电气设备设计计算较简便的方法。
关系:视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方
频率波动是衡量电能质量的重要指标,我刚找到一个电能质量网,你自己去看看吧,讲得很详细,但无法复制:http://www.china95598.com/Html/power-q/2006-4/4/0415490506441549035061847529.htm
不过那里的标准是以前的,根据2005年发布的<全国互联电网调度管理规程(试行)>,互联电网频率的标准是50Hz,频率偏差不得超过±0.2Hz。在AGC投运情况下,互联电网频率按50±0.1Hz控制。
http://www.hhld.com.cn/ReadNews.asp?NewsID=253
看来我国的技术也进步了!呵呵!
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
messiahfree
2006-04-18 · TA获得超过8514个赞
知道大有可为答主
回答量:7280
采纳率:0%
帮助的人:5969万
展开全部
整个电网是处在不断的动态调整当中的。一般负荷大于电网发电容量时频率就会降低。这时电网公司就会增加发电量,频率又会上升。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
txtdoc2000
2006-04-18 · TA获得超过7256个赞
知道小有建树答主
回答量:852
采纳率:100%
帮助的人:1028万
展开全部
不会。
除非你的电厂被炸了~~~
50HZ的国家标准绝对不能改变。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ppc110
2006-04-19 · TA获得超过1127个赞
知道小有建树答主
回答量:509
采纳率:0%
帮助的人:181万
展开全部
发现个问题,都喜欢多说点废话,而且都是答非所问.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友f07ebd9c6
2006-04-18
知道答主
回答量:49
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
民用交流电频率一般是50赫兹左右,50赫兹是电厂发电机每秒钟转50转产生。那是发电机里的线圈每秒钟要交换50次磁场