500kv变电站电气主接线方式有两种:
1.
一个半断路器,也就是3/2接线,指的是每个间隔3组断路器,2回进出线。
优点:供电可靠性高,运行方式灵活
缺点:占地面积大,造价高,运行操作繁琐,运行倒闸操作麻烦操作量大。
2.
双母接线,一般不超过7个单元采用双母线的接线方式。
优点:供电可靠,调度灵活,扩建方便,便于设计。
缺点:增加了一组母线,每一回路增加一组母线隔离开关,增加了投资,操作复杂,占地面积增加。
500kv变电站一般为枢纽变电站。它在电力系统中的主要作用和功能是:
1.
汇集分别来自若干发电厂的主干线路,并与电力网中的若干关键点连接,同时还与下一级电压的电力网相连接。
2.
作为大、中型发电厂接入最高一级电压电力网的连接点。
3.
几个枢纽变电所与若干主干线路组成主要电力网的骨架。
4.
作为相邻电力系统之间的联络点。
5.
作为下一级电压电力网的主要电源。
杭欧
2023-08-15 广告
PCV-O电力管是一种用于电力线路保护的管道,通常用于地下电缆和架空线路的保护。这种管道具有良好的电气性能和机械性能,能够承受高压电流和外部机械力。它通常采用高密度聚乙烯(HDPE)材料制成,具有较高的耐腐蚀性和耐磨损性。PCV-O电力管的... 点击进入详情页
本回答由杭欧提供
丙翠花波姬
2020-04-19 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:28%
帮助的人:710万
展开全部
接线方式:
500kv变电站电气主接线方式大部分采用3/2接线,也有采用双母线接线的。
一般来说不超过7个单元可以采用双母线的接线方式。
优点:
3/2接线属于典型设计,运行方式灵活,可靠性高。
缺点:
接线比较复杂,占地面积大,保护配备复杂,造价高,运行操作繁琐,防误程序也复杂,运行倒闸操作麻烦操作量大。与之比较双母接线设备少,保护配置简单相对造价低,运行方式比较灵活,可靠性满足要求,运行操作相对简单,操作量少,防误比较容易实现。
参考资料:http://www.docin.com/p-769604945.html
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
名创明白无常bs
2020-05-10 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:25%
帮助的人:644万
展开全部
500kv变电站电气主接线方式大部分采用3/2接线但也有采用双母线接线的。一般来说不超过7个单元可以采用双母线的接线方式。
3/2接线属于典型设计,运行方式灵活,可靠性高,但接线比较复杂,占地面积大,保护配备复杂,造价高,运行操作繁琐,防误程序也复杂,运行倒闸操作麻烦操作量大。与之比较双母接线设备少,保护配置简单相对造价低,运行方式比较灵活,可靠性满足要求,运行操作相对简单,操作量少,防误比较容易实现。这是我的实践经验仅供参考。