如何根据无功功率补偿容量选择补偿电容器的数量及型号?
展开全部
要有负载功率、视在功率因数和目标功率因数等数据方能计算。
以有功功率1kw为例:
功率因数从0.7提高到0.95时所需电容补偿量:
功率因数0.7时的视在功率:
s1=p/cosφ=1/0.7≈1.43(kva)
无功功率:
q1=根号(s1×s1-p×p)=根号(1.43×1.43-1×1)≈1.02(千乏)
功率因数0.95时的视在功率:
s2=1/0.95≈1.05(kva)
无功功率:
q2=根号(s2×s2-p×p)=根号(1.05×1.05-1×1)≈0.32(千乏)
电容无功补偿量:
qc=q1-q2=1.02-0.32=0.7(千乏)
以有功功率1kw为例:
