3000w热水器用多少安空气开关
选择16A大小的空气开关,选用型号C16。
根据电流计算公式可知:P=UI,所以I=P/U即电流等于3000÷220≈13.6(A)。
因此,3KW热水器选用13.6A空气开关即可,但是在现实生活中,很难找到13.6A的空气开关,所以在选用空气开关时,可根据电流计算结果,尽量选取数值比较接近的空气开关型号,且只能选大不能选小,也不能选太大的,太大的又起不到保护作用。
目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,所以选择C16型号。
扩展资料:
空气开关最主要的作用就是为了保护我们的用电安全,如果使用的过程中,电流超过了额定电压,它就会自动脱扣,也就是我们常见的跳闸,而且不同的电压,它所跳闸的时间也是不一样的,例如额定电流是两倍的时候,在超过了两秒以后就会自动脱口。
电机空开选择
首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电机功率的计算公式是: p=iucosφ。
对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:p=1.732iucosφ。由三相电机功率公式可推出线电流公式: i=p/1.732ucosφ。
式中:p为电机功率,u为线电压,一般是380V,cosφ是电机功率因素,一般取0.75。
因此在选择空开大小时,可先计算出用电器的启动电流大小,再根据电流大小选择相应的空开型号。
参考资料来源:百度百科-计算电流
推荐于2017-09-06 · 知道合伙人服装行家
3000÷220≈13.6(A);
目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,所以选择C16型号。
采用我的吧3000/220=13.67A