钢筋验收规范及标准:
1、墙柱底部钢筋的水泥必须清理干净。
2、墙柱上的第一根钢筋与两端的距离应在50毫米以下。
3、剪力墙上的第一根水平钢筋,与地面的距离应在50毫米以下。
4、墙柱竖钢筋的搭接处,必须要有三根水平筋,且在绑扎范围内,只要要有三个扣。
钢筋的制作要求:钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。
上海信浦钢结构工程有限公司
2024-09-02 广告
作为上海信浦钢结构工程有限公司的工作人员,我们提供全面的钢结构隔楼解决方案。该方案涵盖从设计、材料采购到施工的全过程,采用高标准的Q235B材质H型钢作为主梁,确保结构稳固。通过精细测量与定位,预埋件安装牢固,确保承重能力。施工过程注重保护... 点击进入详情页
本回答由上海信浦钢结构工程有限公司提供
包易戎w0

2020-12-07 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1万
采纳率:100%
帮助的人:362万
展开全部
钢筋质量验收标准

钢筋绑扎、安装完毕后,应进行自检,重点检查以下几方面:

1、根据设计图纸检查钢筋的型号、直径、根数、间距是否正确。

2、检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合规范规定。

3、检查混凝土保护层厚度是否符合设计要求。

4、钢筋绑扎是否牢固,有无松动变形现象。

5、钢筋表面不允许有油渍、漆污。

6、钢筋位置的允许偏差,不得大于以下表规定。

钢筋绑扎允许偏差表

项次

项目

允许偏差

检验方法

1

网眼尺寸

绑扎

±20

尺量连续三档取其最大值

2

骨架的宽度、高度

±5

尺量检查

3

骨架的长度

±10

4

箍筋、构造筋间距

绑扎

±20

尺量连续三档取其最大值

5

受力钢筋

间距

±10

尺量两端中间各一点取其最大值

排距

±5

6

钢筋起弯点位移

20

尺量检查

7

受力钢筋保护层

基础

±10

墙板

±3

7、钢筋保护层的允许偏差,不得超出以下表规定。

钢筋保护层厚度表

墙水平筋

其他墙体

15mm 并不小钢筋直径

楼板

10mm 并不小于钢筋直径



25mm 并不小于钢筋直径

柱子

30mm 并不小于主筋直径

钢筋工程属于隐蔽工程,在浇筑砼前应对钢筋及预埋件进行验收,及时办理隐蔽工程记录。钢筋加工均在现场加工成型,钢筋工程的重点是粗钢筋的定位和连接以及主次梁的下料、绑扎,钢筋绑扎,以上工序均严格按照相关规范要求进行施工。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
秒懂百科
2021-03-14 · TA获得超过5.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:25.3万
采纳率:88%
帮助的人:1.2亿
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式