筏板基础钢筋如何布置
基础底板顶面短向钢筋在上层,长向钢筋在下层;基础底板底面短向钢筋在下层,长向钢筋在上层;方便记忆,就记成筏形基础板钢筋为“短向钢筋夹长向钢筋”,象夹芯饼一样,长的在中间,短的在两面。
筏板基础的钢筋通常为双层双向钢筋,对于上皮钢筋,一般长向钢筋为底筋,短向钢筋为面筋;下皮钢筋则是相反,长向钢筋在上,短向钢筋在下。双层双向钢筋交叉垂直摆放底运慎筋和面筋。
扩展资料:
尽量使建筑物重心与筏基平面的形心重合。筏基边缘宜外挑,挑出宽度应由地基条件、建筑物场地条件、柱距及柱荷载大小、使地基反力与建筑物重心重合或尽量减少偏心等因素综合确定,一般情况下,挑郑含出宽度为边跨柱距的1/4~1/3。
筏板基础的厚度由抗冲切和抗剪强度确定,同时要满足抗渗要求,局部柱距及柱荷载较大时,可在柱下板底加墩或设置暗梁且配置抗冲切箍筋,来增加旁丛敬板的局部抗剪切能力,避免因少数柱而将整个筏板加厚。除强度验算控制外,还要求筏板基础有较强的整体刚度。
一般经验是筏板的厚度按地面上楼层数估算,每层约需板厚50mm~80mm。本工程塔楼地上21层,筏板厚度为1100mm;部分轴力较大的柱,柱下板底加墩,柱墩厚度为1600mm。
参考资料来源:百度百科-筏板
筏板钢筋布置,对下层钢筋。
若是双向板,一般哪根钢筋在下,哪根在下,不特别受限制。对于单向板,受力筋在下,附筋在上。对于上层钢筋,跟下层相反。需要注意的是,保护层的厚度,钢筋搭接及端部钢筋的锚固。
筏板基础的钢筋通常为双层双向钢筋,对于上皮钢筋,一般长向钢筋为底筋,短向钢筋为面筋;下皮钢筋则是相反,长向知芹钢筋在上,短向钢筋在下。双层双向钢筋交叉垂直摆放底筋和面筋。
筏板基础的内力分析:
筏板基础的内力分析常用简化计算方法,其最基本的特点是将由上部结构、基础和地基3部分构成的一个完整漏森的静力平衡体系,分割成3个部分,独立求解。
倒楼盖法是应用得最广泛的一种简化计算方法。倒楼盖法适用于地基比较均匀、筏板基础和上部结构刚度相对较大、柱轴力搭搜毕及柱距相差不大;其缺点是完全不能考虑基础的整体作用,也无法计算挠曲变形,夸大上部结构刚度的影响。
以上内容参考 百度百科-筏板
补充:筏型基础,又叫笩板型基础、满堂基础。是把柱下独立基础或者条形基础全部用联系梁联系起来,下面再整体浇注底板。由底板、梁等整体组成。建筑物荷载较大,地基承载力较弱,常采用砼底板,承受建筑物荷载,形成筏基,其整体性好,能很好的抵抗地基不均匀沉降。筏板基础分为平板式筏基和梁板式筏基,平板式筏基支持局部加厚筏板类型;梁板式筏基支持肋梁上平及下平两种形式。一般说来地基承载橡升则力不均匀或者地基软弱的时候用筏板型基础。平板式筏板基础由于施工简单,在高层建筑中得到广泛的应梁棚用。
筏板基础的钢筋间距不应小于150mm,宜为200~300mm,受力钢筋直径不宜小于12mm。采用双向钢筋网片配置在板漏岁的顶面和底面。
当筏板的厚度大于2m时,宜沿板厚度方向间距不超过1m设置与板面平行的构造钢筋网片,其直径不宜小于12mm,纵横方向的间距不宜大于200mm。
对梁板式筏基,墙柱的纵向钢筋要贯通基础梁而插入筏板中,并且应从梁上皮起满足锚固长度的要求。
一、筏板基础混凝土温度裂缝机理分析
(一)水泥水化放热产生的温度收缩
水泥水化放热是筏板基础大体积混凝土产生裂缝的主要原因。水泥水化时会产生大量的热量,而大体积混凝土结构物的断面一般较厚,热量聚集在结构物内部不易散热,混凝土会因受热而产生较大的体积膨胀。在此后的降温阶段,混凝土体积会因自身温度不断降低而逐渐收缩。此时,筏板受到地基或其他结构物件的约束,这样就会返厅睁在混凝土筏板内部产生很大的温度收缩应力。一旦混凝土筏板中的温度收缩应力超过伏逗了混凝土当时龄期的拉应力强度,就会在混凝土中产生贯串整个截面的裂缝,使结构的抗渗性、整体性、耐久性等性能严重降低,带来严重后果。另外,筏板基础混凝土还会因为内部散热慢而温度较高,表面部分散热快而温度低,使混凝土内部与表面之间收缩值相差过大,产生过大的表面拉应力,从而使混凝土表面产生裂缝。
(二)外界气温变化的影响
外界气温愈高,混凝土的浇注温度也愈高,而外界温度下降,又增加了混凝土的降温幅度,特别是气温骤降,会大大增加外层混凝土与内部混凝土的温度梯度,这对筏板基础大体积混凝土是极为不利的。
混凝土内部的温度是水化热的绝热温度,浇注温度和结构物的散热降温导致各种温度的叠加,而温度应力则是由温差所引起的温度变形造成的。温差越大,温度应力也越大。同时,在高温条件下,大体积混凝土不易散热,在这种情况下,研究合理的温度控制措施,防止混凝土内外温差引起的温度应力,就显得更为重要。
2、钢筋构造。保护层的厚度、钢筋搭接及端部钢筋的锚固,需要结合图纸与标准图集。保护层厚度,在基础部分一般为4cm,钢筋下料过程中要考虑保护层厚度;在结构设计说明中会有抗震等级,根据抗震等级与混凝土强度等级,可以在筏板基础图集04g101-3 中查到锚固长度;根据钢筋锚固长度,和钢筋的接头率,筏板基础的接头率一般为25%,搭接长度就是锚固长度乘以1.4。钢筋下料时要充分考虑钢筋的锚固长度及搭接长度,如果下料错误会造成钢筋浪费和工期拖延。
2、注意事项。筏型基础,又叫笩板型基础、满堂基础。是把柱下独立基础或者条形基础全部用联系梁联系起来,所以筏板基础上很多上部结构要以预埋钢筋的形式来施工。独立柱、基础剪力墙、楼梯结构等钢筋都要在筏板上锚固生根,需要充分理解图谨谈纸,把钢筋准确锚入筏板。还有一点特别注意,如果是剪力墙结构或框架结构,在水平施工缝上要留止水钢板,止水钢板也是钢筋安装的一部祥启碰分,这也是重要环节,一定注意。
3、筏板基础的优势。由于整体浇注底板,底板和梁、柱等构造组成一个整体,承受建筑物荷载力较强、整体性好、能很好的抵抗地基不均匀沉降,同时,筏板基础施工也旁嫌简单,在高层建筑中得到广泛的应用。