PLC和电磁阀怎么接线
2022-11-02 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
一、按照接线种类分,常用的电磁阀的接线有两种,引线式和接线盒式,原理是一样的,引线式其实就是将接线盒插头拔掉,从线圈内部接一根电源线出来做成了一体式的;
1、引线式;多用于防水型、防爆(隔爆)型,优点是引线可以直接接到控制系统,缺点是如果距离控制系统比较远,需要新增接线;
2、接线盒式;目前普及的最广的就是这种接线方式,采用DIN接头,控制系统不管距离有多远,不受影响,中间不破线,不会增加节点。
2021-01-20 广告
PLC控制电磁阀驱动电路图:
方法一:对发光二极管(包括光耦器件)其限流电阻选择应确保二极管电流在8~10mA为好,如电流太小其发光亮度低(不亮),对光耦器件来说由于发光亮度低使其光耦合效果变差。故图中的10K电阻应该为2~3KΩ。
方法二:如果plc的24V电源与电磁阀电源是用同一个电源的话,可以省掉光耦器件,画成像我画的电路一样,这可大大简化电路,故可减少故障点。
方法三:
1、将保险丝RD串接电路里(见下左图),如发生线圈短路,过大的电流将使RD断开切断电源。
2、在G1管发射极与24V电源之间串接一电阻R4,R4的阻值=电磁阀线圈电阻的1/10~1/20,再用一只24V继电器与R4并联,R4再串接J0继电器的常闭触点(见下右图)。
正常情况下,Y0=1(输出=0V),G1管导通,R4电压=1~2V,电磁阀电压=22~23V,故电磁阀可正常动作。
J0因电压太小不会吸合。如电磁阀线圈短路,此电路就变成射极跟随器电路:此时J2电压=24V而吸合,其常闭触点断开,切断R4,使回路不会产生过大电流。再用其常开触点闭合,发出短路报警信号。
此处用继电器做保护,是考虑线圈短路现象不是经常频繁发生的,故不用考虑继电器的使用寿命。
扩展资料:
PLC控制器的特点:
1:能够设置不同类型产品的工位数量及位置参数,并能够在线监控运行过程;
2:设备操作灵活方便,能够实现启动与暂停,自动与手动模式切换,计数与清零,气缸下压时间调整等;
3:螺丝的自动排放,送料,固定,由机器一次性自动完成,不需人工辅助;
4:高速的生产节拍,可实现单工位速度不低于 1-1.5 秒/件。定位精度高,位置误差不大于 0.02 毫米;
参考资料:百度百科:PLC
电磁阀单独供电,通过PLC控制继电器来实现对电磁阀的控制。
PLC与继电器接线
1、Y0接KA1的线圈一端A1;
2、KA1的另一端A2接24V-;
3、Y1接接KA2的线圈一端A1;
4、KA2的另一端A2接24V-;
5、COM端接24V-。
扩展资料:
PLC与24V电源接线:PLC输入端(IN)”+“接24V电源“+”(V);PLC输入端(IN)”-“接24V电源“-”(G)(输入端com暂时不用,因为没有输入量) 。
接线思路:com和端口形成闭合回路。
二、电磁阀与PLC以及电源接线:
1、电磁阀蓝色线接PLC输出端100.00;棕色线接电源“+”(V);
2、PLC输出端COM接24V电源“-”(G);
3、接地线接24V电源接地端(本电磁阀蓝色和棕色不分正负极)
参考资料来源:百度百科 ——电磁阀