为什么厨房短路家里的空开跳闸电表箱总空开也跳闸了?

 我来答
砸碎铁饭碗465ec59
2021-06-30 · TA获得超过4.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:93%
帮助的人:6397万
展开全部

你好:

1,空气开关在【短路电流的冲击下】,肯定就会跳闸保护的。

2,空气开关的【标称电流值】应该配置合理,当单元空气开关与电表箱的空气开关【容量相同】时,就会出现这样的故障现象。

3,合理配置空气开关的容量,是安全用电的基本措施之一。

芦荟2045
2021-07-01 · TA获得超过958个赞
知道小有建树答主
回答量:2543
采纳率:100%
帮助的人:66万
展开全部
这是越级跳闸。
按正规的标准,下一级空开和上一级的空开在动作电流是有所不同,跳闸有一个时间差。家庭里用的电路,没人去计祘短路电流,进行整定计算,然后选择设备。往往有故障能跳闸就行了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友240d027
2021-06-30 · TA获得超过987个赞
知道小有建树答主
回答量:2136
采纳率:67%
帮助的人:122万
展开全部
这种情况是开关越级跳闸,配电回路中经常遇到的事。
说明你的厨房短路电流(或者漏电电流)太大已导致两级开关跳闸。
检查一下你的厨房开关,和电表总开关分别是多大电流的,是否带漏电保护。要根据开关配置情况来分析跳闸原因。
正常情况下,厨房空开电流应该小于总空开电流,这种情况下出现过电流的话,先跳厨房开关,再跳总开关。
如果用电回路出现短路电流,且短路电流比较大的话,容易造成两级开关同时跳闸,这个是正常保护跳闸。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)