水电安装工程质量通病治理措施
排水管道水封设置不合理,地漏水封深度不够;户内给水管道楼板上暗埋方式设计不合理;开关插座位置不满足使用功能或存在安全隐患;供配电系统配线不规范;户内配电箱电气元件设置不规...
排水管道水封设置不合理,地漏水封深度不够;
户内给水管道楼板上暗埋方式设计不合理;
开关插座位置不满足使用功能或存在安全隐患;
供配电系统配线不规范;
户内配电箱电气元件设置不规范。 展开
户内给水管道楼板上暗埋方式设计不合理;
开关插座位置不满足使用功能或存在安全隐患;
供配电系统配线不规范;
户内配电箱电气元件设置不规范。 展开
1个回答
展开全部
参考资料:
《水电安装工程质量通病控制方案和施工措施》
3.1.3 开关插座盒和面板的安装 1、现象
(1)线盒预埋太深,标高不一;面板与墙体间有缝隙,面板有胶漆污染,不平直。 (2)线盒留有沙浆杂物。
(3)开关插座的相线零线PE保护线有串接现象。
(4)开关插座的导线线头裸露,固定螺栓松动,盒内导线余量不足。 2、原因分析
(1)预埋线盒时没有牢靠固定,模板胀模,安装时坐标不准确。
(2)施工人员责任心不强,对电器的使用安全重要性认识不足,贪图方便。 (3)存在不合理的节省材料思想。 3、预防措施
(1)与土建专业密切配合,准确牢靠固定线盒;当预埋的线盒过深时,应加装一个线盒。安装面板时要横平竖直,应用水平管调校水平,保证安装高度的统一。另外,安装面板后要饱满补缝,不允许留有缝隙,做好面板的清洁保护。
(2)加强管理监督,确保盒中的相线零线及地线不串接,安装前先清理盒内的砂浆。 (3)剥线时固定尺寸,保证线头整齐统一,安装后线头不裸露;同时为了牢固压紧导线,单芯线在插入线孔时应拗成双股,用螺丝项紧拧紧。
(4)开关插座盒内的导线应留有一定的余量,一般以100-150mm为宜;要坚决杜绝不合理的省料。
