400/5的互感器要配多大的电流表,多大的电能表

 我来答
金家具制造
2022-06-30 · TA获得超过658个赞
知道小有建树答主
回答量:616
采纳率:100%
帮助的人:71万
展开全部
400/5的电流表通常配400/5的电流互感器,电流表满度(示数300A)实际为400A,当示数为100A时,实际电流:I=400/300×100≈133.33(A)。因为一般要求电流表在正常运行时,其指针应当在表计量程的2/3处,这样可以便以观察回路的过负荷情况。扩展资料:普通电流互感器结构原理:电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流(I1)通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流(I2);二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。参考资料来源:
熊俊迈8b
2022-07-16 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:86%
帮助的人:2812万
展开全部
配400A的电流表,1.5(6)A的电度表
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

2022-07-16 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
400/5的互感器配套400/5电流表
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起