母联控制器配3台塑壳断路器,塑壳断路器的合闸与分闸,分别有三台电动操作机构完成,电动操作机构接线端

母联控制器配3台塑壳断路器,塑壳断路器的合闸与分闸,分别有三台电动操作机构完成,电动操作机构接线端子为:P1P2220VS1为公共端S2为合闸S4为分闸.三台端子均相同想... 母联控制器配3台塑壳断路器,塑壳断路器的合闸与分闸,分别有三台电动操作机构完成,电动操作机构接线端子为:P1 P2 220V S1为公共端 S2为合闸 S4为分闸. 三台端子均相同 想求一张接线图或者接线方法,先谢谢各位了! 展开
 我来答
治_商
2016-03-25 · TA获得超过1885个赞
知道小有建树答主
回答量:885
采纳率:0%
帮助的人:359万
展开全部

可以的。 WQ6母联控制器配三台朔壳断路器与WQ6母联控制器配三台框架断路器的接线图没有很大区别。楼主可以联系我!

淘淘淘568
2015-04-09 · 超过22用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:70
采纳率:100%
帮助的人:20.4万
展开全部
你要人家给你画图,总得提供下电操的自配接线图吧。你这么提供,大家的思路都不知道往哪里想
你是三合二的对吧。一般电气实现都是其他两台的分合闸触点接去该台塑壳的电操
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
在含光塔敲代码的金刚狼
2015-04-09 · 贡献了超过112个回答
知道答主
回答量:112
采纳率:0%
帮助的人:23.1万
展开全部
世界
追问
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起