对于测量仪表来说,量程是 -10 ~ 200℃,ΔT=210℃,对应于信号 4~20mA,Δi = 16mA。比例系数为 k = ΔT/Δi = 210℃/16mA
现在 AI 模块的信号是 0~20mA,那么对应的量程:
ΔT' = k * 20mA = 210℃ * 20mA/16mA = 262.5℃
当测量上限不变的情况下,Tmax = 200℃,那么 Tmin = Tmax - ΔT' = -62.5℃
那么,在调用 Scale 块时,把量程按照 -62.5 ~ 200℃ 填入就行了。