如何区分静电接地和设备外壳接地?

我们设备外壳是接三相五线的地线接地的;操作设备的员工要佩戴静电手环,静电手环通过一个埋在地下的专门的静电桩接地的。规范是二者不能接在一起的。但有员工反映说带上静电手环过十... 我们设备外壳是接三相五线的地线接地的;操作设备的员工要佩戴静电手环,静电手环通过一个埋在地下的专门的静电桩接地的。规范是二者不能接在一起的。但有员工反映说带上静电手环过十几分钟就有被电麻一下的感觉。这是什么原因呢?是否设备接地和静电接地之间的电位差导致电麻的感觉? 展开
 我来答
武汉摩恩智能电气有限公司
2015-10-13 · 百度认证:武汉摩恩智能电气有限公司
武汉摩恩智能电气有限公司
武汉摩恩智能电气有限公司是专业研发生产生产电力高压检测设备
向TA提问
展开全部
对于防雷接地最好不要与静电接地、电气设备外壳接地共用
静电接地要求30欧姆以下。
配电箱内接零端子板、接地端子板接到哪里去了?
接零端子是接变压器的中性线上也就是在变压器低压侧接地的。
设备外壳接零保护也是变压器中性线上。
设备外壳接地保护是接到接地网上,但不是防雷接地网。
请参照《建筑物防雷设计规范GB50057-94》《GB15599-1995》。
北京艾尔利达
2024-05-10 广告
静电接地: 静电接地是指将带静电物体或有可能产生静电的物体(非绝缘体)通过导静电体与大地构成电气回路的接地,静电接地电阻一般要求不大于10欧。 设备接地: 设备接地要求比较严格,按实际要求不同应该保证接地电阻在0-10Ω以内,应采用合格的接... 点击进入详情页
本回答由北京艾尔利达提供
恒信静电中心
推荐于2017-12-16 · TA获得超过955个赞
知道小有建树答主
回答量:1276
采纳率:77%
帮助的人:638万
展开全部
静电地与弱电强电地在接大地时可以做等电位连接,但在车间内要注意不要短接,特别是有剥开线皮的情况时不与其他金属、设备等碰触防止漏电伤害。
静电手环被电状况经常遇到,先确定是哪个工位经常遇到,看看是个别情况还是普遍情况,可以尝试先换一个手腕带看是不是这个腕带问题,具体还是要分析才有结果。
更多追问追答
追问
“静电地与弱电强电地在接大地时可以做等电位连接”这句话怎么理解?是不是可以在一处接地?看规范上是不可以的,要离开15米以上。
追答
静电接地做辅助接地,静电接地与设备接地做等电位连接应在近地端,可以让设备和人体无电势差。你参考的规范是哪个?
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起