机房防火有哪些规定
根据《移动通信机房安全(防火)管理制度》机房防火有以下规定:
1、第七条根据机房不同部位、不同情况,建立健全各项防火安全制度、措施,并认真抓好落实;
2、第八条经常组织移动通信机房、帐务中心、客服中心和基站防火安全自查与整改。检查内容:主要以机房消防设施、电源是否规范、有无超负荷运行、房屋是否漏雨,空调排水管是否漏水等,每月至少一次,对检查中发现的安全隐患问题,要及时整改。
3、第九条移动通信机房要按员工数的100%比例组织义务消防队,即机房所有员工均为公司义务消防队队员。
4、第十条认真抓好防火宣传教育,普及防火基础知识,提高全员防火意识,增强自防自救能力。
5、第二十一条:通信机房必须安装火灾自动报警装置,重要机房、少人无人值守的机房要安装固定灭火装置;
6、第二十二条每月定期检查、维护、保养报警灭火设备,使其始终处于正常运转状态。
7、第二十三条火灾自动报警设备和灭火设备必须设人值守负责,保证连续开机运行,发现故障及时汇报。
扩展资料:
预防火灾
(1)机房内不得存放易燃、可燃液体。需在临近的房间内存放生产中必须使用的少量易燃、可燃液体时,应严格限制其储存量。在机房内严禁使用易燃液体擦刷地板。
(2)机房内不得进行清洗设备的操作。在机房内用汽油等少量易燃液体擦拭接点时,应在设备不带电的情况下进行。如果擦拭时设备带电,则应有可靠的防火措施。要用塑料小瓶盛装汽油,防止其大量发挥。所使用的刷子的铁质部分,应用绝缘材料包严,
防止碰到设备上短路打火,引起汽油起火。
(3)机房内要尽量减少可燃物。拖把、扫帚、地板蜡等应放在固定的安全地点。在机房内严禁吸烟。在电气开关、插人式熔断器、插座附近和下方以及电动机、电源线附近不得堆放纸条、纸张等可燃物。
(4)各种通信设备的保护装置和报警设备应灵敏可靠,要经常检查维修。如熔丝熔断,应及时查清原因,整修后再安装熔丝。
参考资料来源:中国救援装备网-移动通信机房安全(防火)管理制度
6.3.2电子信息系统机房的耐火等级不应低于二级。
6.3.3当 A 级或 B 级电子信息系统机房位于其它建筑物内时,在主机房和其他部位之间应设置耐火极限不低于 2h 的隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
6.3.4面积大于 100 ㎡ 的主机房,安全出口应不少于两个,且应分散布置。面积不大于 100 ㎡的主机房,可设置一个安全出口,并可通过其他相临房间的门进行疏散。门应向疏散方向开启,且应自动关闭,并应保证在任何情况下都能从机房内开启 。走廊、楼梯间应畅通,并应有明显的疏散指示标志。
6.3.5主机房的顶棚、壁板(包括夹芯材料)和隔断应为不燃烧体 ,且不得采用有机复合材料。
2019-08-05