田骥04S
2021-12-10 · 超过91用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:270
采纳率:53%
帮助的人:8.6万
展开全部

图1,是运行出现故障,备用水泵自动启动电路。这个电路可选手动转换,也可选自动转换。可选1#泵为主泵、2#备用泵。也可选2#为主泵、1#备用泵。图中有两个转换开关,K1是选择1#泵或2#泵做主泵的转换开关,K2是手动、自动转换开关。1#和2#任何一个泵启动,3#都同时启动。

图2

图2,合上断路器QS1、QS2、QS3、QS4。红色为带电部分。下面首先分析自动控制

图3

图3,K2选自动,K1先选1#做主泵。自动控制有浮球开关控制,当水位到达高限,浮球开关触点闭合,中间继电器KA1得电吸合,KA1的常开触点闭合,如图,KM1得电吸合,一号泵启动。同时KM1常开触点闭合,KM3得电吸合,3号泵也启动。

图4

图4,当一号泵出现故障,热继电器FR1动作,FR1-1常闭触点断开,KM1断电释放,1号泵停止。同时,FR1-2常开触点闭合,中间继电器KA2吸合,故障指示灯亮。KA2常开触点闭合,KM2线圈得电吸合,二号泵启动。KM1常开触点断开,但KM2常开触点闭合,所以三号泵仍然运行。完成了一号故障,二号自动启动。

图5

图5,自动转换,选择二号为主泵,道理一样,首先KM2吸合,二号泵启动,KM2常开触点闭合使KM3也吸合,三号泵也启动。

图6

图6,当二号泵出现故障,热继电器FR2动作,FR2-1常闭断开,KM2释放,二号泵停止,同时,FR2-2闭合,KA2吸合,常开触点闭合,使KM1线圈得电吸合,一号泵启动。KM1常开触点闭合,使三号泵继续运行。

下面分析手动控制。

图7

图7,K2选手动,K1选一号为主泵,如图,红色带电部分,使KM1得电吸合,一号泵启动,KM1常开触点闭合,使KM3吸合。

图8

图8,当一号泵故障,热继电器FR1动作,FR1-1断开,KM1释放,一号泵停止,FR1-2闭合,KA2吸合,常开闭合, 如图所示,KM2得电吸合,二号泵启动,KM2常开辅助触点闭合,使KM3继续吸合,三号泵继续运行。

图9


适合初学者和零基础朋友学习的教学视频,点击上方连接进入。

图9,选二号为主泵,如图,KM2首先吸合,二号泵启动,KM2常开辅助触点闭合,KM3吸合,三号泵启动。

图10

图10,当二号泵故障,FR2-1断开,KM2释放,二号电机停止,FR2-2闭合,KA2吸合,如图,KM1得电吸合,一号电机启动。KM1常开触点闭合,使三号泵继续运行。