台达PLC与变频器rs485通讯 105

翻译一下详细点。H4在通讯中是什么意思通讯的参数设置... 翻译一下详细点。H4在通讯中是什么意思
通讯的参数设置
展开
 我来答
中国电控
推荐于2017-12-16 · 超过43用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:112
采纳率:0%
帮助的人:85.1万
展开全部
。。
MOV:单字传送 H:代表其后边的数字是16进制,一般在机器需要2进制转换时用。
依次是:
条件:M1000 //运行时每个扫描周期执行一次
MOV H4 D250 //将16进制的4 写入 D250寄存器 D250位状态:00000100
MOV H30 D251 //将16进制的30 写入 D251寄存器 D251位状态:00110000
…………………………以此类推……………………
MOV H2E D258 //将16进制的2E 写入 D258寄存器 D251位状态:00101110
MOV D248 D259 //将D248的内容 写入 D258寄存器

WXOR:双字逻辑异或运算 --W::双字标记 XOR:逻辑异或。
WXOR D254 D255 D261 //将WD254内容与WD255中的内容进行异或运算,结果存放到WD261中。。。
…………………………以此类推……………………
上边这一些是将数据格式进行485通信编码的转换。
…………………………万能分割……………………
RS:串行数据传送
RS D250 K12 D300 K0 //将D250至D261,共“12”个寄存器的内容虚拟(最后一个K0代表不需接收即“虚拟传送”)传送至D300寄存器。其实是送到了485口。
…………………………中间省略……………………
FWD:变频器正传指令
FWD K1 D30 K1 //使地址“1”(第一个K1)上的变频器按“D30”给定的频率正转,PLC接收应答监控信号(第二个K1)。
更多追问追答
追问
h30h31代表的是站号。对嘛吗
追答
不是吧,站号不会这么高的,H31 十进制就是49了,带40多个与PLC通信交互的设备,可能性太小了。。这些传送值的具体意思在PLC程序里一般是看不出来的,需要对照变频器的485通信表。。大多数都是神马波特率啦,校验格式啦,握手啦,应答啦,就绪啦之类的各品牌各自独有的固定格式。。总之就像新闻联播前3分钟的客套话似的,没啥实用意义,少了还不行。。