电动机正反转怎么控制?
电动机要实现正反转调节,将其电源的相序中任意两相对调即可(称为换相)。
通常是V相不变,将U相与W相对调节器,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。
由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。为安全起见,常采用按钮联锁(机械)与接触器联锁的双重联锁正反转控制线路(如下图所示)
使用了按钮联锁,即使同时按下正反转按钮,调相用的两接触器也不可能同时得电,机械上避免了相间短路。
另外,由于应用的接触器联锁,所以只要其中一个接触器得电,其长闭触点就不会闭合,这样在机械、电气双重联锁的应用下,电机的供电系统不可能相间短路,有效地保护了电机,同时也避免在调相时相间短路造成事故,烧坏接触器。
三相电源的L1相和L3相的线间电压,通过反转电磁接触器的主触头,形成了完全短路的状态,所以会有大的短路电流流过,烧坏电路。
所以,为了防止两相电源短路事故,接触器KM1和KM2的主触头决不允许同时闭合。
如上图所示三相异步电动机接触器联锁的正反转控制的电气原理图,为了保证一个接触器得电动作时,另一个接触器不能得电动作,以避免电源的相间短路,就在正转控制电路中串接了反转接触器KM2的常闭辅助触头,而在反转控制电路中串接了正转接触器KM1的常闭辅助触头。
当接触器KM1得电动作时,串在反转控制电路中的KM1的常闭触头分断,切断了反转控制电路,保证了KM1主触头闭合时,KM2的主触头不能闭合。同样,当接触器KM2得电动作时, KM2的常闭触头分断,切断了正转控制电路,可靠地避免了两相电源短路事故的发生。
2023-08-25 广告
2023-10-07 · 百度认证:深圳市合利士智能装备有限公司官方账号
电动机正反转控制,通常有三种方法:
倒换电动机接线,即把电动机输入电源正极和反转电源正极对调,把电动机的负极电源线与反转电源的负极电源线对调。这种方法简单易行,但必须使用接触器切换电源,不适合要求频繁正反转的场所。
改变控制继电器的常闭和常开触点,即控制继电器与接触器的配合使用,通过改变控制继电器的常闭和常开触点来实现电动机的正反转控制。这种方法适合频繁正反转的场所使用。
使用光电开关等传感器件,通过控制光电开关等传感器件来实现电动机的正反转控制。这种方法适合自动化程度要求高的场所使用。
- 官方电话
- 在线客服
-
官方服务
- 官方网站
- 电机设备