10kv变压器耐压试验电压值是多少?
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。
2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
扩展资料:
绝缘耐压试验标准,在各个国家都有具体规定。中国国家标准(GB311.1-83)规定了3~500kv输变电设备的基准绝缘水平;3~500kv输变电设备雷电冲击耐受电压,一分钟工频耐受电压;以及330~500kv输变电设备操作冲击耐受电压。
电工设备制造部门和电力系统运行部门在选择耐压试验的项目和试验电压值时,都应符合国家标准的规定。一般说来,额定电压较低的试验变压器多采取0.1A制,即允许变压器高压线圈中持续流过0.1A,如50kV试验变压器的容量定为5kVA,100kV试验变压器容量为10kVA。
额定电压较高的试验变压器,多采取1A制,即允许变压器高压线圈中持续流过1A,如250kV试验变压器容量为250kVA,500kV试验变压器容量为500kVA,因为较高电压的被试设备的外形尺寸较大,设备等效电容也较大,需要试验电源提供更多的负荷电流。
参考资料:百度百科-绝缘耐压实验
10kV干式变压器、干式接地变压器针对交流耐压试验项目描述如下:
1.项目:交流耐压试验;
2.周期:1)A级检修后;2)必要时(怀疑有绝缘故障时);
3.判据:一次绕组按出厂试验电压值0.8倍;
4.方法说明:①10kV变压器高压绕组按35kV×0.8=28kV进行;②额定电压低于1000V的绕组可用2500V绝缘电阻表测量绝缘电阻代替。