消防问题

1、消火栓上的启泵线没有单独穿管到泵房,可以和信号线一起走,然后到机房后再拐到泵房吗?一般情况启泵线的管需要单独传吗?还是就是应该和信号线电源线一起走?消火栓按钮需要供电... 1、消火栓上的启泵线没有单独穿管到泵房,可以和信号线一起走,然后到机房后再拐到泵房吗?一般情况启泵线的管需要单独传吗?还是就是应该和信号线电源线一起走?消火栓按钮需要供电吗?

2、强电箱里有输入输出模块,需要接啥的?是强切还是控制风机开关的?如果强切话还需要加脱钩器吗?
3、新消法规定消火栓按钮可以不接启泵线?是这样吗
4、图纸上有固定消防电话的地方需要每个固定电话拉一根电话线到机房吗?
展开
 我来答
匿名用户
2015-08-20
展开全部
1、首先看设计要求,常规是不会和信号线同管的。消火栓启泵线的电源应该取自消防泵控制柜,不应和信号线、联动电源线同管。

2、看强电箱的功能,如果是消防风机、水泵、卷帘等控制箱柜,是联动控制启停或升降;如果是事故照明箱,是联动强启事故照明;如果是正常照明箱,是强切正常照明回路或自带蓄电池灯具的充电回路,通过继电器带动交流接触器;如果是非消防配电柜,是切除非消防用电,有关回路的开关上需要配分励脱扣装置,通过继电器控制。
3、是。GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.19 消火栓按钮不宜直接启动信号,可做为报警信号。
4、看消防通讯系统主机,如为多线制时每个分机均应单独接至主机,如为总线制,可串接。