ABB变频器ACS800故障代码2310原因和解决方法是什么?
ACS800的变频器报2310是过流故障,检查电机电缆是否破损,电机是否不转,2310和变频器的关系不大,基本肯定是电机和电缆的问题。
ABB变频器ACS800报故障2310处理方法:
检查负载、电机电流和系统的机械部分;
如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调制,再断开接触器;
检查电机铭牌上的电机电压与连接方式,并与99组参数相比较;
过短的斜坡时间,以至于过流控制器没有足够的控制时间,检查负载并增加斜坡时间;
电机的速度或转矩振荡,由速度给定引起检查速度给定值是否振荡,由转矩给定引起检查转矩给定是否振荡,由速度响应的过补偿引起检查速度调节器的参数设定,由错误的脉冲编码器值引起检查脉冲编码器的波形并且检查脉冲数,由电机模型引起从电机铭牌获得正确的电机数据并且对照99组参数;
检查电机和电机电缆的绝缘,分断电机电缆与变频器的连接,在标量模式下运行变频器,如果变频器不跳闸,则说明变频器是好的;
检查并用高阻表或绝缘表测量电机和电机电缆;
检查电机额定电流值是否位于,检查输出电流、转矩和极限字;
确认电机电缆上没有功率因数校正电容器和浪涌吸收器;
检查脉冲编码器、脉冲编码器接线(包括相序)和xTAC模块;
根据电机铭牌检查并校正电机数据;
检查并更换光纤,检查扁平电缆,检查并更换电流互感器,检查输出电流、转矩和极限字;
检查并更换电流传感器,更换xINT板,确认扁平电缆是否正确连接,更换INTs 板和 xPBU 板之间的所有光纤。