后张法预应力混凝土施工中孔道灌浆有何作用,有什么施工要求
1、后张法孔道灌浆的作用:保护预应力钢筋、使预应力筋与混凝土有效粘结。
2、灌浆材料的要求:
(1)输送注浆采用普通硅酸盐水泥与水混合。水泥质量应符合《普通硅酸盐水泥》(GB175)的规定。
(2)用于灌浆的水泥砂浆水灰比一般不大于0.4。搅拌后,出油率不应超过1%,出油应在24h内被水泥浆完全重新吸收。自由膨胀率不应大于10%。
(3)水泥浆应掺加高性能外加剂。严禁添加任何含氯盐或对预应力筋有腐蚀性的添加剂。掺加外加剂后,水泥水比可降至0.35~0.38。
(4)水泥浆的充填能力受流动性控制:流动法时直径不小于150mm,流动锥法时直径为12~18s。
(5)水泥浆应机械搅拌,灌浆材料应搅拌均匀。灌浆过程中应不断搅拌,防止泌水沉淀。当水泥浆停留时间过长离析时,应进行二次注浆。
3、可将注浆孔设置在锚固板上或由注浆板管引导至构件外侧。抽芯成型孔的间距不应大于12m,孔径应保证浆料光滑,不应小于20mm。在曲线的峰值部分设有排气管和放气管。如有必要,可以在最低处设置排水孔。排水管悬吊构件顶面高度不应小于0.5m。
扩展资料:
固位法:带孔预埋波纹管法、钢管芯法、橡胶管芯法。功能:一是保护预应力筋防止腐蚀。二是使预应力钢与混凝土构件能够有效粘结,控制重载裂缝的间距和宽度,减少梁端锚固荷载条件。
操作要点:注浆前,检查构件孔、注浆孔、放血孔、排气孔是否光滑。灌浆工作应缓慢、均匀、不间断,排气应顺畅。注浆从出水口排出并关闭排气孔后,再加0.5~0.7N/mm2,稳压2min后关闭注浆孔。
参考资料来源:百度百科-孔道灌浆
2024-07-12 广告
1、后张法孔道灌浆的作用:保护预应力钢筋、使预应力筋与混凝土有效粘结。
2、灌浆材料的要求:
(1)孔道灌浆采用普通硅酸盐水泥和水拌制。水泥的质量应符合《通用硅酸盐水泥》(GB175)的规定。
(2)灌浆用水泥砂浆的水灰比一般不大于0.4。搅拌后泌水率不宜大于1%,泌水应能在24h内全部重新被水泥浆吸收。自由膨胀率不应大于10%。
(3)水泥浆中宜掺入高性能外加剂。严禁掺人各种含氯盐或对预应力筋有腐蚀作用的外加剂。掺入外加剂后,水泥浆的水灰比可降为0.35~0.38。
(4)水泥浆的可灌性以流动度控制:采用流淌法测定时直径不应小于150mm,采用流锥法测定时应为12~18s。
(5)水泥浆应采用机械搅拌,应确保灌浆材料搅拌均匀。灌浆过程中应不断搅拌,以防泌水沉淀。水泥浆停留时间过长发生沉淀离析时,应进行二次灌浆。
3、灌浆孔可设置在锚垫板上或利用灌浆板管引至构件外,其间距对抽芯成型孔道不宜大于12m,孔径应能保证浆液畅通,不宜小于20mm。曲线的波峰部位设排气兼泌水管,必要时可在最低点设置排水孔,泌水管伸出构件顶面的高度不宜小于0.5m。
扩展资料
固位法:预埋带孔波纹管,钢管拔芯法,橡胶管拔芯法。作用:一是保护预应力筋,防止腐蚀。二是使预应力钢与混凝土构件能够有效粘结,以控制超载裂缝的间距和宽度并降低梁端锚载条件。
操作要点:注浆前,要全面检查构件孔、注浆孔、泌水孔、排气孔是否通畅。灌浆工作应缓慢、均匀、不间断进行,排气应平稳。待注浆从出口排出并关闭排气孔后,宜继续加0.5~0.7n/mm2,稳定压力2min后再关闭注浆孔。
参考资料来源:百度百科-孔道灌浆
压浆作业就是按照规范的要求来 首先就是浆液的配比 压浆的压力 孔道压浆前先进行清理
没什么特殊的!