动火是什么意思?
1个回答
展开全部
什么是动火?
就是火灾事故等
在化工厂应该做的动火分析:
1.确定管道流体性质是否为易燃易爆(一般为易燃物质)
2.查流程。利用旁线避开需动火管道
3.氮气置换。保证管道内可燃物质含量为0
4.划定隔离区,避免任何非相关人员进入隔离区
5.到上级部门申请动火证
6.确定各项条件符合要求后,动火
仪器啊,我们就用可燃气体浓度测试仪,至于装置,就一根橡胶管连接公用工程站的氮气啊,把管道可染气体置换。化工厂实际操作就是这样,有时候还更简单,三下五除二,就把火动上了。
消防知识可动火区什么意思
可动火区就是允许动火的区域,动火是个消防专业的词语,表示进行带有高温、火源的操作,比如说电焊、火焰切割、高速切割、使用卤素灯等。
动火作业的定义
1.动火作业: 在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业。2.易燃易爆场所: 生产和储存的物品的场所符合GB50016-2006中火灾危险分类为甲、乙类的区域。
什么是动火连头
动火连头是工业动火的一种,即通过动火作业,将管线的两个接头进行连接的一项作业,常见于化工设搐及设备的建造过程中、油气管线的铺设及改造过程中等。
什么是动火作业
动火作业:在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等可能产生火花、火焰、和炽热表面的临时性作业。
动火作业分为:
a.特殊危险动火作业:在生产运行下的易燃易爆物品生产装置、输送管道、储罐等部位进行的动火作业。
b.一级动火作业:在易燃易爆场所30m范围内进行的动火作业。
c.二级动火作业:除a,b两种之外的动火作业。
由于动火作业的危险行,在进行作业前必须进行动火申请,经相关安全技术部门批准,并且采取了切实可行的安全防范措施后,才允许进行动火作业。动火作业时需有专人监护。不同等级的动火作业管理的严格程度也不用。
什么叫三级动火?
1、经过网友的综合评价,此条内容绝大部分网友认为较好,您可以详细参考下,具体如下:三级动火的概念与分级 三级动火即指在生产中动用明火或可能产生火种的作业。如熬沥青、烘砂、烤板等明火作业和凿水泥基础、打墙眼、电气设备的耐压试验、电烙铁锡焊、凿键槽、开坡口等易产生火花或高温的作业等都属于动火的范围。动火作业根据作业区域火灾危险性的大小分为特级、一级、二级三个级别。 动火作业所用的工具一般是指电焊、气焊(割)、喷灯、砂轮、电钻等。级别分类 1、特级动火 是指在处于运行状态的易燃易爆生产装置和罐区等重要部位的具有特殊危俭的动火作业。所谓特殊危险是相对的,而不是绝对的。如果有绝对危险,必须坚决执行生产服从安全的原则,就绝对不能动火。特级动火的作业一般是指在装置、厂房内包括设备、管道上的作业。凡是在特级动火区域内的动火必须办理特级动火证。 2、一级动火。是指在甲、乙类火灾危险区域内动火的作业。甲、乙类火灾危险区域是指生产、储存、装卸、搬运、使用易燃易爆物品或挥发、散发易燃气体、蒸汽的场所。凡在甲、乙类生产厂房、生产装置区、贮罐区、库房等与明火或散发火花地点的防火间距内的动火,均为一级动火。其区域为30m半径的范围,所以,凡是在这30m范围内的动火,均应办理一级动火证。 3、二级动火 是指特级动火及一级动火以外的动火作业。即指化工厂区内除一级和特级动火区域外的动火和其他单位的丙类火灾危险场所范围内的动火。凡是在二级动火区域内的动火作业均应办理二级动火许可证。 以上分级方法只是一个原则,但若企业生产环境发生了变化,其动火的管理级别亦应做相应的变化。如全厂、某一个车间或单独厂房的内部全部停车,装置经清洗、置换分析都合格,并采取了可靠的隔离措施后的动火作业,可根据其火灾危险性的大小,全部或局部降为二级动火管理。若遇节假日、或在生产不正常的情况下动火,应在原动火级别上作升级动火管理,如将一级升为特级,二级升为一级等。 1.2 固定动火区和禁火区的划分 工业企业应当根据本企业的火灾危险程度和生产、维修、建设等工作的需要,经使用单位提出申请,企业的消防安全部门登记审批,划定出固定的动火区和禁火区。设立固定动火区的条件 固定动火区系指允许正常使用电气焊(割)、砂轮、喷灯及其他动火工具从事检修、加工设备及零部件的区域。在固定动火区域内的动火作业,可不办理动火许可证,但必须满足以下条件: (1)固定动火区域应设置在易燃易爆区域全年最小频率内的上风方向或侧风方向; (2)距易燃易爆的厂房、库房、罐区、设备、装置、阴井、排水沟、水封井等不应小于30m,并应符合有关规范规定的防火间距要求; (3)室区固定动火区应用实体防火墙与其他部分隔开,门窗向外开,道路要畅通; (4)生产正常放空或发生事故时,能保证可燃气体不会扩散到固定动火区,在任何气象条件下,动火区域内可燃气体、蒸汽的浓度都必须小于爆炸下限的20%; (5)固定动火区不准存放任何可燃物及其他杂物,并应配备一定数量的灭火器材; (6)固定动火区应设置醒目、明显的标志。其标志应包括“固定动火区”的字样;动火区的范围(长X宽);动火工具、种类;防火责任人;防火安全措施及注意事项;灭火器具的名称、数量等内容。 除以上条件外,在实际工作中还应注意固定动火区与长期用火的区别。如在某一化工生产装置中,因生产工艺需要设有明火加热炉,那么在其附近并非是固定动火区,而可定为长期用火作业。禁火区的划定 在易燃易爆工厂、仓库区内固定动火区之外的区域一律为禁火区。......
什么是动火作业 答案
就是会出现明火或高温现象的工作
什么叫一级动火
一级动火。
凡在危险爆炸区域(1、2区),即甲、乙油品油罐区、桶装油品储存区(库、棚)灌桶间、油泵房、铁路公路收发油栈桥、码头、修洗桶间、隔油池及污水处理设施的爆炸危险范围(1、2区)内的动火,以及虽移出危险区禒但装过甲、乙类油品的油罐车、油桶、输油管线等的动火。
动火作业包括哪些
定义
1.动火作业:指在厂区内进行焊接、切割、加热、打磨以及在易燃易爆场所使用电钻、砂轮等可能产生火焰、火星、火花和赤热表面的临时性作业。
2.易燃易爆场所:主要指公司涂装及喷砂场、油库、气站、危险品仓库、材料库、油品及油漆稀料、前处理剂等化学品储存及使用场所、液化气瓶储存室、变配电室、相互禁忌作业可能引起火灾的区域。
公司内的动火作业分为A级、B级、C级三类;
A级动火作业 易燃易爆场所进行的动火作业,易燃易爆场所指本规程第二款第2条规定的区域。
B级动火作业 公司区域内除易燃易爆场所外,有关部门或承包方进行的临时性的维修、改造、施工等动火作业。
C级动火作业 指在公司焊接线区域内进行的固定的长期性动火作业。遇节假日、双休日或特殊情况时,除C级动火作业外,矗司内进行的其它动火作业一律按A级动火作业升级管理。
就是火灾事故等
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询