  电梯缓冲器电梯底坑安全尺寸测量:
  1、底坑底面至导靴、安全钳、门部件之间的距离不小于0.1m,至轿厢其它部件距离不小于0.5m。
  2、电梯底坑中应有一个0.5m 0.6m 1.0m的空间。
  实际影响底坑深度关键在于:
  (1)缓冲器被轿厢完全压缩后轿底凸出物至井道底面的距离。
  (2)在端层平层时,轿厢伸入底坑部分与缓冲器高度及空程三者之和。
  电梯底坑的一般要求
  1 轿厢在两端站平层位置时,轿厢、对重装置的撞板与缓冲器顶面间的距离,耗能型缓冲器应为150~400mm,蓄能型缓冲器应为200~350mm,轿厢、对重装置的撞板中心与缓冲器中心的偏差不大于20mm。
   2 同一基础上的两个缓冲器顶部与轿底对应距离差不大于2mm。
   3 液压缓冲器柱塞铅垂度不大于0.5%,充液量正确。且应设有在缓冲器动作后未恢复到正常位置时使电梯不能正常运行的电气安全开关。
   4 底坑应设有停止电梯运行的非自动复位的红色停止开关。
   5 当轿厢完全压缩在缓冲器上时,轿厢最低部分与底坑底之间的净空间距离不小于0.5m,且底部应有一个不小于0.5m×0.6m×1.0m的矩形空间(可以任何面朝下放置)。