有关分段单母线接线的特点说法不正确的是

 我来答
欧才俊05
2023-03-13 · TA获得超过251个赞
知道大有可为答主
回答量:3110
采纳率:99%
帮助的人:41.3万
展开全部

有关分段单母线接线的特点说法不正确的是增加设备占地面积。

特点:分段断路器闭合运行:两个电源分别接在两段母线上;两段母线上的负荷应均匀分配。    可靠性比较好,但线路故障时短路电流较大。 分段断路器断开运行: 每个电源只向接至本段母线上的引出线供电,可以限制短路电流,两段母线上的电压可不相同,可在0QF处装设备自投装置,重要用户可以从两段母线引接采用双回路供电。 

电气主接线应满足下列基本要求:

牵引变电所、铁路变电所电气主接应综合考虑电源进线情况(有无穿越通过)、负荷重要程度、主变压器容量和台数,以及进线和馈出线回路数量、断路器备用方式和电气设备特点等条件确定,并具有相应的安全可靠性、运行灵活和经济性。

具有一级电力负荷的牵引变电所,向运输生产、安全环卫等一级电力负荷供电的铁路变电所,城市轨道交通降压变电所(见电力负荷、电力牵引负荷)应有两回路相互独立的电源进线,每路电源进线应能保证对全部负荷的供电。没有一级电力负荷的铁路变、配电所,应有一回路可靠的进线电源,有条件时宜设置两回路进线电源。

主变压器的台数和容量能满足规划期间供电负荷的需要,并能满足当变压器故障或检修时供电负荷的需要。在三相交流牵引变电所和铁路变电所中,当出现三级电压且中压或低压侧负荷超过变压器额定容量的15%时,通常应采用三绕组变压器为主变压器。

按电力系统无功功率就地平衡的要求,交流牵引变电所和铁路变、配电所需分层次装设并联电容补偿设备与相应主接线配电单元。为改善注入电力系统的谐波含量,交流牵引变电所牵引电压侧母线,还需要考虑接入无功、谐波综合并联补偿装置回路(见并联综合补偿装置)。