消防合格标准
1个回答
展开全部
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
13.2.18 系统工程质量验收判定条件应符合下列规定:
1 系统工程质量缺陷应按本规范附录F要求划分。
2 系统验收合格判定应为A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格;
3 系统验收当不符合本条第2款要求时应为不合格。
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017
8.0.13系统工程质量验收判定应符合下列规定:
1 系统工程质量缺陷应按本规范附录F要求划分:严重缺陷项(A),重缺陷项(B),轻缺陷项(C)。
2 系统验收合格判定的条件为:A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格。
《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019
5.0.6 系统检测、验收结果判定准则应符合下列规定:
1 A类项目不合格数量为0、B类项目不合格数量小于或等于2、B类项目不合格数量与C类项目不合格数量之和小于或等于检查项目数量5%的,系统检测、验收结果应为合格;
2 不符合本条第1款合格判定准则的,系统检测、验收结果应为不合格。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询